[压力/真空] 压力开关需要检定

[复制链接]
ZFVALEO 发表于 2009-8-11 20:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚刚接触力学计量, 想问问,压力开关需要检定吗?计量所报的检定费是260/只,价格高不高?
byrd_hsj 发表于 2009-8-12 08:52:56 | 显示全部楼层
压力开关属于计量器具,不知道楼主是哪个省的?江苏的收费标准差不多就这个价位。
doi 发表于 2009-8-12 08:56:31 | 显示全部楼层
压力开关应属于特检所吧?
津津 发表于 2009-8-12 09:31:02 | 显示全部楼层
计量所做的,价格说不清,看什么地方啦
zhoujidai 发表于 2009-8-12 11:13:37 | 显示全部楼层
主要看用途了,如果对控制有严格的准确度要求,就要进行检定/校准,如果要求不高,自己做做比对效验就行了,什么都要进行检定/校准企业那承担得起。个人观点。
XIAOCHEN 发表于 2009-8-12 12:02:56 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,关键是看用途,如果确需要校准,就要考虑数量,太多的话就考虑内部校准,主要是比对。
风吹石 发表于 2009-8-12 14:36:02 | 显示全部楼层
压力开关一般是用来控制,应该在生产线安装时先进行校准。装好以后,由于既有管路又有电路,很不容易拆卸的。
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-12 16:09:59 | 显示全部楼层
压力开关不属于计量器具,不需要检定,因此没有国家计量检定规程。但是压力开关属于测量设备,应该进行校准和计量确认,有的企业也称之为“整定”。至于整定值和整定时允许的最大误差要看该压力开关安装在什么地方,根据安装地方的控制和测量要求来决定。
august 发表于 2009-8-12 16:24:02 | 显示全部楼层
在线上的压力表基本不会去拆,你在装之前送检就可以了。如果他们说要检定的,我建议你每年换块表好了!
chuangweihpf 发表于 2009-8-12 17:46:46 | 显示全部楼层
属不属于检定范围一是看用途,二就是看对它的要求了!鉴定费一般都是各地计量所自己做的,没有一个统一的规定,不过应该都差不了多少!
 楼主| ZFVALEO 发表于 2009-8-14 18:21:48 | 显示全部楼层
我们的压力开关是装在炉子(热处理和焊接炉)上的。这个要不要做呢?
儒风飞扬 发表于 2010-7-6 14:16:01 | 显示全部楼层
压力开关不属于计量器具啊????
cni23lj 发表于 2012-3-1 14:21:22 | 显示全部楼层
应该是压力控制器,有规程的,JJG544—1997《压力控制器检定规程》
ssooss 发表于 2012-3-4 00:53:44 | 显示全部楼层
回复 13# cni23lj


    同意楼上的,压力开关其实就是压力控制器
ares626fd 发表于 2012-3-25 23:29:56 | 显示全部楼层
压力开关就是压力控制器,需要检定的,至于价格可以谈,这个价格不算便宜了,压力表检定最简单基本50到100不等,传感器比较难200以上吧,控制器介于两者之间吧。
stievevai 发表于 2012-4-1 22:35:56 | 显示全部楼层
不在强检范围内,我们企业内自己校准。