[电压] 关口表检定

[复制链接]
平安福 发表于 2011-4-20 17:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道关口表是好何检定的?谢谢
一人计量室 发表于 2011-9-6 10:40:13 | 显示全部楼层
回复 1# 平安福


   对关口表我的做法是:备一套相同规格送计量院检定,检定费用不高的,有效期是4年,我在广东省计量院送检的费用就是50元/只,互感器都是几拾元.检定合格后请电工安装在关口表后面.
hjh1982 发表于 2012-2-8 13:51:33 | 显示全部楼层
误差按电能表检定规程,要做四象限的电能误差。好像还做正反限的、
 楼主| 平安福 发表于 2012-3-1 20:37:57 | 显示全部楼层
回复 3# hjh1982


    想问问,你用的什么标准器?
 楼主| 平安福 发表于 2012-3-1 20:39:11 | 显示全部楼层
回复 3# hjh1982


    四象限是如何检定的?可否告之?谢谢
gjs520 发表于 2012-3-25 22:31:07 | 显示全部楼层
关口表应送到计量所去检定,并且最好和电力局沟通,最好和电力局的结算电能表共同送检和检定
hjh1982 发表于 2012-7-2 16:00:57 | 显示全部楼层
我们用的是科陆的装置,标准表是EMH。四象限的检定在软件里可以设置的。