请教各位:热处理炉控制仪表和报警仪表的控制点设置在同一温度点合适吗?
过程校验仪 发表于 2011-5-26 09:58:21 | 显示全部楼层
设的值一样就达不到安全保护的效果了。控制仪表是起温度控制作用的,决定加工的工艺质量;报警仪表是在控制仪表失灵的情况下起保护作用的。
迥士 发表于 2011-5-11 22:58:59 | 显示全部楼层
报警表设置在工艺温度上限即可,要和
控制表一样报警装置还不得累死!
yinshijun1983 发表于 2011-5-12 10:24:35 | 显示全部楼层
向一楼学习学习
gongfu 发表于 2011-5-29 17:15:10 | 显示全部楼层
不合适  报警仪表的控制点要比控制仪表温度高点好些  工艺允许上限嘛
武装风暴 发表于 2011-5-30 12:22:05 | 显示全部楼层
报警的温度设置应与你的工艺有关啊!
最好是你工艺温度的上限。