[质量] 请问地磅如何防雷?

[复制链接]
schq 发表于 2011-8-13 20:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月安装了一台地磅,客户才用几天就被雷击坏了,8只数字传感器,1只DS3仪表,一个5寸大屏幕显示,现在公司和客户还在协商中看由随负责
yzjl3420646 发表于 2011-8-15 11:28:28 | 显示全部楼层
避雷针 、接地也就这呗
流连 发表于 2011-8-15 11:29:25 | 显示全部楼层
客户没有购买防雷装置,只好自己负责,如果有设备保险,可以找保险公司。
建议用户购买厂家的防雷装置。
风吹石 发表于 2011-8-15 11:32:01 | 显示全部楼层
这种情况,也是对在用的、还没有发生这种现象的用户的一种提醒。但愿不像动车追尾。
wangdada 发表于 2011-8-16 14:49:58 | 显示全部楼层
用避雷针 、接地,有的厂家接线盒、仪表线路里也有防雷的装置,传感器装短接电缆。
南极 发表于 2011-8-19 10:52:02 | 显示全部楼层
地磅引出一条地线,单独接地,在两米外的地方,打入1.5米的接地线,连接好就可以了。