[直流电压] 漏电保护器测试仪校准方法~求高手建议

[复制链接]
要学习 发表于 2011-9-6 09:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
clip_image002.jpg
电流表(带MAX功能)记录动作电流
示波器(利用电压波形)看动作时间,
根据不同的电流大小来更换不同型号的漏电保护器。

本院电学中心拟草漏电保护器的地方校准规范,上图为大致的校准方法,望各位同行给予意见和建议
也可以直接联系本人,本人电话13858062119 孙坚
ACV 发表于 2011-9-7 20:54:26 | 显示全部楼层
国家有规范了 ,在线测的,号忘了,IDB的机械部也有新规范出了
 楼主| 要学习 发表于 2011-9-8 08:04:47 | 显示全部楼层
机械部那个只针对IDB型的吧...
ACV 发表于 2011-9-8 20:24:26 | 显示全部楼层
标准编号:  JJF 1283-2011
中文标准名称:  剩余电流动作保护器动作特性检测仪校准规范
taiguangrong 发表于 2011-12-28 16:41:05 | 显示全部楼层
现在也只能用这种方法检了,最好
dsa 发表于 2012-1-9 21:31:56 | 显示全部楼层
这样的方法:示波器(利用电压波形)看动作时间?我想不明?请教啦!
 楼主| 要学习 发表于 2012-1-11 12:54:38 | 显示全部楼层
....有电流就有电压,电压从有到无的时间和电流从有到无的时间应该是一致的,示波器可以通过看电压波形知道电压从有到无的时间,就是这样....
现在有国家规程了-,-
我晚了1年啊T-T
dsa 发表于 2012-1-11 22:24:38 | 显示全部楼层
动作时间应是漏电流达到设定的电流值就开始计时至断开电压的时间。而不是电流从有到无的时间?
 楼主| 要学习 发表于 2012-1-12 10:06:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 要学习 于 2012-1-12 10:07 编辑
动作时间应是漏电流达到设定的电流值就开始计时至断开电压的时间。而不是电流从有到无的时间? ...
dsa 发表于 2012-1-11 22:24



楼上说的很具体...我表达的太粗糙了-,-
刘国琨 发表于 2012-2-21 16:45:57 | 显示全部楼层
福禄克5320可以校准各种漏电保护开关测试仪。测试的参数为跳闸电流3mA--3A和跳闸时间10ms-5s。
 楼主| 要学习 发表于 2012-3-22 09:34:56 | 显示全部楼层
很纠结的是5320国内好像没地方校准.....那个RCD功能....