[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] PT100铂电阻测量问题

[复制链接]
feipangpang 发表于 2011-9-6 11:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司所用乳化锅用PT100铂电阻测温,但最近测温仪表温度和锅内温度相差10度左右啊,不知咋回事啊
礼匪 发表于 2011-9-6 12:59:57 | 显示全部楼层
表坏,传感器坏,眼睛花了,还有啥?
过程校验仪 发表于 2011-9-6 13:29:14 | 显示全部楼层
回复 2# 礼匪


    很全面
五七一二 发表于 2011-9-7 18:56:31 | 显示全部楼层
楼主说得和简单,楼上答得很全面。楼主问题都不描述清楚让人怎么回答你啊?至少你使用温度是多少度,是否更换传感器或仪表,三线制换成了两线制,是仪表安装后第一次使用就出现这个问题还是以前没问题也没重新安装过新出现的问题,等等等等,你给必要的给介绍清楚了。
也木海峰 发表于 2011-9-9 23:08:04 | 显示全部楼层
表坏,传感器坏,眼睛花了,还有啥?
礼匪 发表于 2011-9-6 12:59



    恩 相当全面
wanhuo 发表于 2011-9-13 11:18:23 | 显示全部楼层
表坏,传感器坏,眼睛花了,还有啥?
礼匪 发表于 2011-9-6 12:59



    接线螺钉松了
 楼主| feipangpang 发表于 2011-9-13 12:08:28 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心,查出来了,是屏蔽线的问题,设备部更换了屏蔽线导致的。