单位的热电阻输出线上有三个针脚,怎么才能判断出其中两个针脚是热电阻的信号输出端啊?还有另外一个针脚是不是屏蔽端啊?
GZJL_RGS 发表于 2011-9-9 18:44:08 | 显示全部楼层
不是,你这个应该是三线制热电阻。
也木海峰 发表于 2011-9-9 22:40:15 | 显示全部楼层
用个万用表测一下,以pt100为例,假设有3个端脚 A B C
1、AB两端100欧 AC两端100欧 BC两端0欧  说明是3线制的铂电阻 A一端  BC一端
2、AB两端100欧 AC两端∞欧 BC两端∞欧  说明是2两线制的铂电阻 A一端 B一端 C是空脚
五七一二 发表于 2011-9-11 20:10:36 | 显示全部楼层
插头插座都应该有标识的