计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[电气安全] 各位前辈 问一下 接地电阻测试仪 当绝缘做会坏吗

[复制链接]
路上兜一圈 发表于 2011-11-3 11:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中 把接地当绝缘做了 客户现在说 我们把他的仪器做坏了 我想不可能吧 就算是真的当绝做了也不应该坏的
要学习 发表于 2011-11-3 14:02:49 | 显示全部楼层
....不会坏的吧....坏的症状是啥....
江上渔郎 发表于 2011-11-9 09:30:58 | 显示全部楼层
应该不会坏吧,接地一般就是一个大电流源而已,如果真坏的话,也只是绝缘电阻箱有可能,接地测试仪应该不会的。具体的还得看看仪器坏了哪方面?
tinnasy 发表于 2011-11-16 20:55:04 | 显示全部楼层
不会坏的啦,接地表和绝缘表都是相当于一个电源,出来大约500V的电压,这个操作中,只会是被测的仪器坏,接地表本身不会坏。
xiangjun 发表于 2011-11-21 16:24:29 | 显示全部楼层
回复 1# 路上兜一圈


    接地电阻表还是接地导通电阻测试仪??
 楼主| 路上兜一圈 发表于 2011-11-22 15:39:01 | 显示全部楼层
回复 5# xiangjun


   好了 问题已经解决
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-6-17 07:59

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表