[压力/真空] 请教压力变送器在线检定问题···

[复制链接]
饭特稀 发表于 2013-9-18 14:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,压力变送器在线正常使用中,如何在对其不拆卸而进行检定? 另外请教HART是起什么作用的?
ConST 发表于 2013-9-18 16:09:11 | 显示全部楼层
1、不拆卸直接检定:
    一般要求被检变送器与管路之间有一个三通
    A、使用压力校验设备连接三通空置的那个接口
    B、关闭工作管路与三通之间的阀门
    C、打开压力校验设备与三通之间的阀门
    此时,压力校验设备管路与被检变送器管路联通,可直接开展校准工作。

2、HART是一种通讯协议,它是叠加在(4~20)mA信号上的一种信号,可以使用HART手操器,利用既有线路完成对HART变送器的零点与满度校准、量程迁移、信息修改等工作。此类工作一般在控制中心即可完成,无需到使用现场,极大地提高了效率。
 楼主| 饭特稀 发表于 2013-9-19 20:04:39 | 显示全部楼层
回复 2# ConST


    谢谢```````再请问下```厂家一般情况下会在管路上安装一个三通?????我记得好像一般的是没有的!如果没有三通的话那么就不能进行检定了么?有什么仪器能解决的么?
 楼主| 饭特稀 发表于 2013-9-19 20:07:48 | 显示全部楼层
回复 2# ConST


    再请假下HART的问题,怎么知道一个压力变送器是否带有HART功能?网络上查询?说明书??
zhoujidai 发表于 2013-9-20 08:40:14 | 显示全部楼层
回复 1# 饭特稀


所谓“检定”,是查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序。包括检查、测试、加标记和(或)出具检定证书。
这里的法定要求一般是指的检定规程。不拆卸在现场如何能够满足检定规程的要求?所以现场不拆卸是不能对变送器进行检定的。
HART是一种协议,是现场仪表与控制室仪表通讯的一种协议。现在许多所谓的“智能仪表”生产企业声称可以在现场不拆卸的情况下进行校准,就是通过这种协议为纽带的手操器(主要的就是HART手操器)对智能仪表的参数进行修改,达到所谓的校准,并没有用标准信号对仪表进行比较,我对这种所谓的校准一直不理解也不赞同。
个人观点,供参考
 楼主| 饭特稀 发表于 2013-9-22 14:44:04 | 显示全部楼层
回复 5# zhoujidai


   谢谢前辈的指点···那么对于你所说的不拆卸不能进行检定的说法有点疑问····请问下检定规程上所说的使用中检验的是指在什么情况下检定?我个人认为就是在对其不进行拆卸的情况下进行检定··您觉得呢?
zhoujidai 发表于 2013-9-23 11:28:04 | 显示全部楼层
使用中检验不同于检定,使用中检验是为查明计量器具的检定标记或检定证书是否有效、保护标记是否损坏、检定后计量器具是否遭到明显改动、以及其误差是否超过使用中最大允许误差所进行的一种检查。
使用中检验比检定要求低多了,检定在现场环境条件一般就不具备,而检验就没有这些强制性的要求了。
如果在现场不拆卸,在安装的时候就必须要加一个三通阀,进行检验是可以的,但安装三通阀成本会很高的,有的现场仪表安装位置还不利于检修。
个人理解,供参考
ConST 发表于 2013-9-24 08:50:40 | 显示全部楼层
回复 3# 饭特稀


   由于三通需要一定的成本,一般安装在重要、需要不间断测量或不宜拆卸的压力仪表前端。
   另,判断是不是HART仪表的问题,最直接的方法就是连接HART手操器,如果能正常通讯则说明其支持HART功能。
 楼主| 饭特稀 发表于 2013-9-24 15:03:44 | 显示全部楼层
回复 8# ConST


   3Q
 楼主| 饭特稀 发表于 2013-9-24 15:04:58 | 显示全部楼层
回复 7# zhoujidai


   谢谢老师的解答····呵呵··