计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[流量] 《流量积算仪》征求意见稿

[复制链接]
酱里个酱 发表于 2015-1-15 16:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

1  范围
本规程适用于流量积算仪(以下简称积算仪)的首次检定、后续检定、使用中检查。具备积算仪功能的其他流量积算设备可参照本规程。
2  引用文献
本规程引用下列文献
GB/T13639-2008  工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪表
GB6587-1989  电子测量仪表环境试验
GB/T 11062  天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法(mod ISO 6976)
GB/T 17747  (所有部分) 天然气压缩因子的计算〔idt ISO 12213(所有部分)〕
GB/T 18603  天然气计量系统技术要求
GB/T 21446-2008  用标准孔板流量计测量天然气流量
GB/T2624-2006  用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量(所有部分)
CJ128-2007  热量表
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本规程。
3  术语及定义
3.1 积算仪 flow intergration meters
    通过采集与流量相关的传感器信号,用相关的数学模型计算出流量(能量)的装置。流量积算仪通常又称为流量显示仪、流量计算机等。
3.2 断电保护power outage protection
  仪表在供电电源断电期间,积算仪内设参数及积算仪累积流量等数据能够可靠保存起来的功能。
3.3 采样周期  sampling period
相邻两次采样之间的时间间隔,单位:s。
3.4 小信号切除 low flowrate cut off
本规程中是指积算仪为克服干扰、变送器或传感器的零漂影响或为保证流量计系统正常运行而设置的功能。低于特定流量值时仪表按零值处理,高于此值时仪表正常运行。
3.5 补偿参量显示accessorial display parameter
积算仪中为显示介质工作状态(如压力、温度等)而设置的辅助显示。
3.6 数字信号和通讯协议 digital signals and communication protocol
用于积算仪与传感器、变送器、网络终端之间遵循约定协议进行通讯或完成服务的信号,协议定义了数据单元传输的内容与格式。包含HART协议、Modbus协议、Profibus协议等。
4   概述
4.1工作原理
积算仪的工作原理:通过对与之配套的流量变送器、流量传感器和其他变送器(温度、压力等)输出模拟信号、脉冲信号或者数字信号的采集,用相关的数学模型计算出瞬时流量、累积流量等,并进行显示、储存和传送。有的积算仪还具有将瞬时流量转换成模拟信号或者数字信号进行输出和进行定量控制的功能。
与其配套的传感器通常有标准节流装置、涡轮、涡街、电磁、超声流量传感器或变送器等,及补偿用的压力变送器、差压变送器、温度变送器、组份分析仪等。

lljsy.rar

75.82 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 金币 -1

huanyuz 发表于 2015-1-16 09:25:53 | 显示全部楼层
反馈意见发到什么地方,还是只是大家看看.
无所谓 发表于 2015-9-21 18:06:06 | 显示全部楼层
我也来看看!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-9 02:26

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表