计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[光谱/光度] 连接可燃气体报警器的数字显示报警仪需不需要检定

[复制链接]
男人请低调 发表于 2016-10-21 13:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要检定的话需要什么检定规程
sdjnxf 发表于 2016-11-7 00:38:01 | 显示全部楼层
报警器一般有两种,一种自身带显示,可直接读数,一种需要控制器供电和显示数值,工厂安装的报警器不管有没有自身显示,其从安全角度都安装了控制器,可以实现报警、联动、中控等相关要求,建议检定时从控制器进行读数,尽管有些麻烦,但是这样做有其必要性。
兜里么糖 发表于 2016-10-21 15:14:41 | 显示全部楼层
你说的是控制箱》给可燃气体报警器提供电源的装置?
兜里么糖 发表于 2016-10-21 15:15:09 | 显示全部楼层
如果是的话不用检测吧,直接检测报警器就行了。
 楼主| 男人请低调 发表于 2016-10-24 16:36:26 | 显示全部楼层
兜里么糖 发表于 2016-10-21 15:15
如果是的话不用检测吧,直接检测报警器就行了。

是那种有显示屏的,
zwsfrank 发表于 2017-1-5 16:48:34 | 显示全部楼层
控制器只是个显示装置,但如果现场报警器没有示指显示的话需要安装控制器读取数值;如果现场报警器带数值显示,需要确认报警器数值变化与控制器数值变化是否同步,不同步不能认定合格;如果报警器与控制器是一体的,即单点的,以报警器数值为准;没有数值显示的报警器(只带声光报警)国家是不允许出检定合格报告的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-5 12:15

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表