[交直流比例] 想问一下各位高手电厂检定变送器应使用哪个规程

[复制链接]
tsubuan 发表于 2017-10-18 22:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG(电力)01-1994 电测量变送器检定规程
JJG 126-1995 交流电量变换为直流电量电工测量变送器

一共查到了这两个变送器规程,一个是电力行业规程,一个是国家规程,查了一下都是现行有效的,想问一下各位高手,电厂内检定变送器用哪个更合适?这两个规程有什么本质上的区别么?

JXJWKJ 发表于 2017-10-25 09:46:11 | 显示全部楼层
电厂应该是用那个电力行业规程。两个规程对变送器输出量的准确度定义不一样,电力行业的定义为0.01%,国家规程的的定义为0.02%