[热工二次仪表] 温控仪表热电偶接线问题

[复制链接]
无边落幕 发表于 2018-5-11 12:19:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个温控仪表,热电偶接线入端并联了一个电阻是什么作用,我查阅资料也没有查到这个问题,很是困惑。
刘耀煌 发表于 2018-5-11 12:31:50 | 显示全部楼层
也许是避免在热电偶断偶时感应杂散电场损坏温控表。可能是此款温控表的输入端太脆弱了,不太抗干扰

补充内容 (2018-5-14 10:51):
还有一个可能是做断偶检测。热电偶正常时,检测电流走热电偶,热电偶开路时检测电流流经此电阻,如果不接电阻,压降过高