计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

求助各位大侠

[复制链接]
shiyichina 发表于 2018-11-23 10:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

电表型号

电表型号

电表检定结果

电表检定结果


大家好:
            以上两张图片是我检表三相四线电能表的结果,大家帮忙看看这块是否还能使用?
 楼主| shiyichina 发表于 2018-11-23 10:16:24 | 显示全部楼层
还要想问一下,检电表的时候,有几点超差是不能使用的??
1是1 发表于 2018-11-23 13:26:51 | 显示全部楼层
数据不合理啊,合元1.0的0.1Ib误差没有超差,分元1.0的0.2Ib超差这么多,是不是线没接好啊,
1是1 发表于 2018-11-23 13:27:23 | 显示全部楼层
测个合元1.0的0.2Ib数据看下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-6-17 07:57

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表