[电气安全] 接地电阻表检定装置的校准

[复制链接]
kangyu93 发表于 2019-4-16 11:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T 9289-19991 接地电阻表这份标准中对接地电阻的说明是交流的,那是不是可以理解,作为接地电阻表标准器的电阻箱只需要做交流电阻值溯源就好?但是接地电子表检定装置的交流电阻溯源的话,测试频率该怎么选?
TIM图片20190416112222.png
 楼主| kangyu93 发表于 2019-4-16 11:30:23 | 显示全部楼层
顺便还想请教符合366规程的接地电阻表一般的测试频率是多少?
刘耀煌 发表于 2019-4-16 12:02:40 | 显示全部楼层
kangyu93 发表于 2019-4-16 11:30
顺便还想请教符合366规程的接地电阻表一般的测试频率是多少?

我猜测在100~120Hz,因为我看到一款额定转速150转/分的接地电阻表的说明书,其额定转速时输出交流电频率为105~115Hz。