罗罗诺亚索隆 发表于 2019-10-14 20:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器是pt100三线制铂电阻。上下限0℃、200℃。 100℃是准的,0℃输出电流5.25mA,偏差太大。上面有Z(零位)、 S(满位) 两个调整的旋钮 。有没有调整的窍门啊,只能边测边调吗?
老耗子 发表于 2019-10-15 10:10:30 | 显示全部楼层
需要用专用的通讯设备,改温变里面的量程
齐伟鹏 发表于 2019-10-16 08:48:59 | 显示全部楼层
要是有hart协议好调。你这种就是0和满边测边调了
数表 发表于 2019-11-8 16:42:53 | 显示全部楼层
先检0℃不准调零位,再检200℃不准调量程,再看0℃准了就不用调,不准重复前面步骤。
钢蛋儿 发表于 2020-7-16 15:45:45 | 显示全部楼层
数表 发表于 2019-11-8 16:42
先检0℃不准调零位,再检200℃不准调量程,再看0℃准了就不用调,不准重复前面步骤。 ...

这样貌似不行吧
ssooss 发表于 2020-7-18 23:23:22 | 显示全部楼层
可以用过程校验仪或者电阻箱模拟0℃和200℃的阻值给变送器,变送器输出接mA表或者过程校验仪测量。然后调整。很多过程校验仪是可以同时输出和测量的。如果是哈特协议的变送器,偏差不是太大是可以通过手操器调整的。
 楼主| 罗罗诺亚索隆 发表于 2020-7-19 07:00:58 | 显示全部楼层
ssooss 发表于 2020-7-18 23:23
可以用过程校验仪或者电阻箱模拟0℃和200℃的阻值给变送器,变送器输出接mA表或者过程校验仪测量。然后调整 ...

谢谢版主     
八阿哥万福 发表于 2020-7-19 08:20:31 | 显示全部楼层
学习学习了了
数表 发表于 2020-8-17 10:40:44 | 显示全部楼层
ssooss 发表于 2020-7-18 23:23
可以用过程校验仪或者电阻箱模拟0℃和200℃的阻值给变送器,变送器输出接mA表或者过程校验仪测量。然后调整 ...

单单是温度变送器可以这样调,如果带热电阻的这样调好后还要用冰点槽和油槽检一次。
ssooss 发表于 2020-8-17 12:22:49 | 显示全部楼层
数表 发表于 2020-8-17 10:40
单单是温度变送器可以这样调,如果带热电阻的这样调好后还要用冰点槽和油槽检一次。 ...

这个叫做一体化温度变送器
zhuohua 发表于 2021-6-9 18:04:22 | 显示全部楼层
可以用多功能过程校验仪模拟0℃和200℃的阻值给变送器,变送器输出接mA表或者过程校验仪测量。然后调整。