[流量] 询问老师关于超声波流量计的问题

[复制链接]
qq18116211 发表于 2019-12-20 12:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 qq18116211 于 2019-12-20 13:01 编辑

我们公司安装了一台测海淡水的超声波流量计,在这台流量计前2.5米处有台水泵,流量计后1.5米处有弯头变方向,问下老师这样的流量计会不会受到的影响太大,会影响流量计的准确程度,麻烦老师给解惑谢谢,忘记说了超声波流量计是DN300的
237358527 发表于 2019-12-20 13:54:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| qq18116211 发表于 2019-12-20 14:13:20 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2019-12-20 13:54
超声流量计一般要求前10DN后5DN
这不是关键问题
关键问题是, 这台水泵抽上来的水有没有气泡,流经超声波流 ...

您好,水泵距离流量计这么近震动肯定是有的,管道是厂家带来的,确实是插入式,理论上满管的水经过水泵也会起气泡吧,,我刚听别人说超声波流量计对直管段要求特别高,这么近的距离也会影响很大吧
237358527 发表于 2019-12-20 14:36:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| qq18116211 发表于 2019-12-20 14:49:39 | 显示全部楼层
237358527 发表于 2019-12-20 14:36
那如果要达到 实验室计量级别的,那现场条件要求就高了
多声道的最少要前10DN后5DN,还不能有空间内的90 ...

恩恩,好的好的受教了,非常感谢