刘彦刚 发表于 2020-1-14 03:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 刘彦刚 于 2020-1-14 03:53 编辑

       求助三相四线电能计量装置A、B相电流互感器二次电流被错误串联,如下图:
————————————————————————————————————————————
12.png
————————————————————————————————————————————
       该错误接线的更正系数。我只知道这样A、B两相二次电流源的串联,较两电流并联分析起来难得多,它无法通过作相量图求出来。而且只有假设三相对称,包括幅值和相位对称(一般会选在功率因数等于1情况下分析),并且A、B相电流互感器内阻抗相同(同样是要求电阻和电抗分别相同)才有可能通过复数计算方法去求得。而对于复数计算只知其名,不会其实的我,只得求助量友伸出援助之手哦!
1是1 发表于 2020-1-14 10:05:39 | 显示全部楼层
理论计算不行,可用实际试验来测试,用个三相电能表检定装置找个电能表按这个接线方式测量下误差就行了,很好测试
 楼主| 刘彦刚 发表于 2020-1-15 04:14:25 | 显示全部楼层
1是1 发表于 2020-1-14 10:05
理论计算不行,可用实际试验来测试,用个三相电能表检定装置找个电能表按这个接线方式测量下误差就行了,很 ...


       理论计算不是不行,而是较难。你给出的该测试方法值得商榷,在三相电能表检定装置上,电能表按这个方式接线,检定装置会判电流回路故障报警。你说是吗?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2020-1-15 04:34:25 | 显示全部楼层
1是1 发表于 2020-1-14 10:05
理论计算不行,可用实际试验来测试,用个三相电能表检定装置找个电能表按这个接线方式测量下误差就行了,很 ...

      这个的确较难,在我们江西萍乡的一位电能计量专家邱炳正我的老师,编著的《交流电能表错误接线百例解析》(如下图)中,
——————————————————————————————————————————————
69194fe4301633c84d98aa2469763b2.jpg
——————————————————————————————————————————————
      这例是邱老师明确指出最难的一例的类形,在该书中,介绍的是三相三线电能计量装置,电流回路中线断的情况,由于中线断,从而导致A相与C相两电流互感器反向串联。邱老师说这也是他在出第一版时唯一没有验证的一例,因为那时没有电能表现场校验仪。在出第二版前,我已在我市计量所工作,并有幸很早就有了电能表现场校验仪,故我帮邱老师对该例错误接线分析进行了验正。
      而我现在被问到的是三相三线电能计量装置中,是A相与B相两电流互感器正向串联的情况,所以得另行分析计算。
1是1 发表于 2020-1-16 10:35:45 | 显示全部楼层
刘彦刚 发表于 2020-1-15 04:14
理论计算不是不行,而是较难。你给出的该测试方法值得商榷,在三相电能表检定装置上,电能表按这 ...

不要用装置直接输出A、B相电流给电能表啊,也像图上一样,把装置的A 、B相直接短路,用穿心互感器转换一下接入电能表就行了,装置不会保护的,根据电流互感器的比率,改下电能表常数就行了
 楼主| 刘彦刚 发表于 2020-1-17 03:25:07 | 显示全部楼层
1是1 发表于 2020-1-16 10:35
不要用装置直接输出A、B相电流给电能表啊,也像图上一样,把装置的A 、B相直接短路,用穿心互感器转换一 ...

       你给出的方法真的很不错!要能有两只5A/5A的电流互感器就好了哦!
1是1 发表于 2020-1-17 09:12:46 | 显示全部楼层
刘彦刚 发表于 2020-1-17 03:25
你给出的方法真的很不错!要能有两只5A/5A的电流互感器就好了哦!

不需要5/5A 的,用20/5A的,也一样,校验的时候只要把电能表的脉冲常数除以4倍的脉冲作为被检表常数就行了
 楼主| 刘彦刚 发表于 2020-1-18 02:42:21 | 显示全部楼层
1是1 发表于 2020-1-17 09:12
不需要5/5A 的,用20/5A的,也一样,校验的时候只要把电能表的脉冲常数除以4倍的脉冲作为被检表常数就行 ...

      你说的是,用20A/5A的,也一样,校验的时候只要把电能表的脉冲常数除以4倍的脉冲作为被检表常数就行。只是能有5A/5A,就能更偷懒些。其实我还常采用这样电能表脉冲常数换算法,对于低压电流小于1000A(因为最大钳形互感器为1000/5)的高压计量装置,进行现场校准。