[讨论] 测量系统的调整和零位调整,有高人指点迷津吗

[复制链接]
guopanjuan 发表于 2023-2-22 16:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信图片_20230222160839.jpg 微信图片_20230222160849.jpg
 楼主| guopanjuan 发表于 2023-2-22 16:30:06 | 显示全部楼层
是因为图上哪个零位调整的,测量系统的调整为4mA吗,如果电流为0mA,示值也表现为0kPa,这种情况才属于零位调整吗,看不懂这块了
wangyiyong7703 发表于 2023-2-22 20:03:13 | 显示全部楼层
0kPa对应4mA,10kPa对应20mA。如果0kPa对应0mA那测量系统的设计精度就不太好了。不知道这样理解对不对
qpjls123456 发表于 2023-2-23 07:17:51 | 显示全部楼层
测量系统使用一段时间后,由于使用不当或受到存放、搬运、冲击等影响,会造成测量系统失准。为了使其性能恢复到适于使用的状态,需要对它进行调整。这个就是测量系统调整。     一般先对测量系统进行校准,校准结果显示不准了,对测量系统进行调整,调整后,通常必须再次校准。
测量系统调整包括量程调整和零位调整。
测量系统的零位调整是使被测量为零值时,仪器的示值也为零。
对大多数仪器来说,都有零位调整,但有的仪器没有零位调整,比如压力变送器。
例:一台测量范围为(0~10)kPa、输出电流(4~20)mA的压力变送器,被测量为0kPa时的输出电流调整为规定的4mA,不是0mA,根据测量系统的零位调整的定义,它是属于测量系统的调整,而不是测量系统的零位调整。
 楼主| guopanjuan 发表于 2023-2-23 09:35:21 | 显示全部楼层
qpjls123456 发表于 2023-2-23 07:17
测量系统使用一段时间后,由于使用不当或受到存放、搬运、冲击等影响,会造成测量系统失准。为了使其性能恢 ...

您的回答很清楚,我明白了,谢谢大神
 楼主| guopanjuan 发表于 2023-2-23 09:36:48 | 显示全部楼层
wangyiyong7703 发表于 2023-2-22 20:03
0kPa对应4mA,10kPa对应20mA。如果0kPa对应0mA那测量系统的设计精度就不太好了。不知道这样理解对不对 ...

我觉得楼下这个大神解释的很好
wangyiyong7703 发表于 2023-2-23 15:22:11 | 显示全部楼层
guopanjuan 发表于 2023-2-23 09:36
我觉得楼下这个大神解释的很好

一堆废话,
qzg296791988 发表于 2023-2-24 08:49:12 | 显示全部楼层
测量系统使用一段时间后,由于使用不当或受到存放、搬运、冲击等影响,会造成测量系统失准。为了使其性能恢复到适于使用的状态,需要对它进行调整。这个就是测量系统调整。     一般先对测量系统进行校准,校准结果显示不准了,对测量系统进行调整,调整后,通常必须再次校准。
qzg296791988 发表于 2023-2-28 08:54:20 | 显示全部楼层
测量系统使用一段时间后,由于使用不当或受到存放、搬运、冲击等影响,会造成测量系统失准。为了使其性能恢复到适于使用的状态,需要对它进行调整。这个就是测量系统调整。     一般先对测量系统进行校准,校准结果显示不准了,对测量系统进行调整,调整后,通常必须再次校准。