计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[压力/真空] 电接点压力表

[复制链接]
竹子的圈 发表于 2024-12-3 11:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位老师可以答疑解惑下:在用万用表检定电接点压力表电接装置在设定点测量时:                                                                                                                                 
             1、万用表有阻值显示,但是蜂敏装置不响,其原因是否是其内部接触不良或有虚接,排除接线部位未连接好,接触面太少的情况是否可以判定此电接点压力表的电接点装置有问题,有无修理办法?                                                                                                                                                                                               
              2、设定点偏差过大是什么原因,有无修理办法?                                                                                                                                                                                 
             3、在实际检定中除新电接点压力表外旧的电接点压力表的电接点装置部分易损坏,检定不合格,有无处理办法?
增增增 发表于 2024-12-3 21:04:00 | 显示全部楼层
1、大多数万用表在测量的电阻值低于几十欧姆时会触发蜂鸣声,电接点的接触部位接触电阻大于此值不响,主要是形成氧化层了,用可以使用无水酒精、异丙醇或丙酮等有机溶剂擦拭可以使用无水酒精、异丙醇或丙酮等有机溶剂擦拭
2、是两金属片接触的力度引起的,不好调整
3、多数原因是1,注意使用环境,不可潮湿或灰尘太多
 楼主| 竹子的圈 发表于 2025-1-10 15:35:08 | 显示全部楼层
增增增 发表于 2024-12-3 21:04
1、大多数万用表在测量的电阻值低于几十欧姆时会触发蜂鸣声,电接点的接触部位接触电阻大于此值不响,主要 ...

谢谢楼主回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-1 18:20

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表