JayLeung 发表于 2025-2-20 09:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看这个数显表照片,请问能看出接的温度线是什么温度信号吗?
OMRON-E5AC-1.jpg
OMROM-E5AC-2.jpg
静心养气 发表于 2025-2-20 09:46:56 | 显示全部楼层
22 23 24 接线上标的PT,可能是热电阻信号,用电阻测量仪表(如万用表电阻挡)测一下确定。如果接线上标的TC,一般就是热电偶了。
 楼主| JayLeung 发表于 2025-2-20 10:50:51 | 显示全部楼层
静心养气 发表于 2025-2-20 09:46
22 23 24 接线上标的PT,可能是热电阻信号,用电阻测量仪表(如万用表电阻挡)测一下确定。如果接线上标的T ...

两线热电阻接到数显表上改成三线了,谢谢。
zhoujidai 发表于 2025-2-20 11:49:52 | 显示全部楼层
热电阻温度计
wjq6421 发表于 2025-2-21 12:57:16 | 显示全部楼层
JayLeung 发表于 2025-2-20 10:50
两线热电阻接到数显表上改成三线了,谢谢。

这个怎么改成三线?
kongshuqin 发表于 2025-2-21 13:55:11 | 显示全部楼层
把2个负端连起来就是3线了
厦门江鲸科技 发表于 2025-2-22 16:03:49 | 显示全部楼层
三线制热电阻信号吧!对于输出的电阻(Ω)信号。              热电偶对于输出的时电压(mV)信号
hedongquan 发表于 2025-2-24 11:17:23 | 显示全部楼层
这是热电阻的
hedongquan 发表于 2025-2-24 11:18:08 | 显示全部楼层
wjq6421 发表于 2025-2-21 12:57
这个怎么改成三线?

如图,绿色的那条线那里,找条铜线分开出来接,就是三线了。
aiaiao 发表于 2025-7-21 15:13:12 | 显示全部楼层
三线制热电阻
朱守安 发表于 2025-10-3 14:02:16 | 显示全部楼层
改成三线制能降低一部分电阻,但是有一部分线抵消不掉。
厦门江鲸科技 发表于 2025-10-12 12:44:10 | 显示全部楼层
热电阻信号
Yangxiao123 发表于 2025-10-13 08:20:36 | 显示全部楼层
这个温控表接收的是3线铂电阻的信号,目的是消除线阻(可参考JJG 229 的7.3.4.2条款),从图片上来看,用那么粗的线短接,使温控表(三线制测量逻辑)去测量一个两线的铂电阻+短接导线的电阻,会不会导致测得值和实际值的差异变大?
小白,大佬勿喷。
冰河天下 发表于 2025-10-13 09:24:42 | 显示全部楼层
实际就是两线制铂电阻温度传感器,将PT1与PT1-从TIC断开,用数字表测一下就知道了,加一根线理论上消除线组,但这传感器本身没有加,可能消除不了线组,是为了TIC采集到信号才加1根线短接。
深海闲云 发表于 2025-12-8 23:16:12 | 显示全部楼层
大概率是二线制热电阻,在端子端短接,变三线制。