shuaishuai 发表于 2012-3-30 10:51:11 | 显示全部楼层
千万别调先,这个变送器是差压流量变送器,其输出值经过开方的,理论输出值分别是4.000,11.155,14.119,16.394,18.311,20.000
回复 支持 反对

使用道具 举报

shuaishuai 发表于 2012-3-31 11:15:36 | 显示全部楼层
回复 5# xnday365


    公式我放在外边了,以后大家看起来方便些
回复 支持 反对

使用道具 举报

shuaishuai 发表于 2012-4-6 08:27:50 | 显示全部楼层
我还真不知道,还是问问变送器的生产厂家吧,这种事情还是他们最了解
否则你就调调零点、满量程,不知道行不行