[压力] 压力变送器允差计算

[复制链接]
锡林郭勒 发表于 2010-1-19 13:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程JJG882-2004<<压力变送器>>测量误差按准确度等级计算,以量程的百分数表示,是以电流的百分比表示?是不是以满量程的?例如一个,量程是4-20mA等级为0.5级的压力变送器,如何计算?
zhoujidai 发表于 2010-1-19 17:21:05 | 显示全部楼层
最大允差是以量程的百分数表示。量程4-20mA等级为0.5级的压力变送器,最大允许误差为±(20-4)0.5%=±0.08mA。
jxc_cms 发表于 2010-10-14 10:55:15 | 显示全部楼层
哦。原来是这样呀,我还以为是按压力的来计算它的允许误差呢??
peiquanbin 发表于 2010-11-17 15:17:31 | 显示全部楼层
同一二楼的观点 赞同
杨家将 发表于 2010-12-15 10:42:12 | 显示全部楼层
JJG882-2004上有的,把规程下载下来好好看看就行了!