许家诚 发表于 2010-7-22 09:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,我在日常对温度二次仪表进行检定过程中经常遇到这样的问题:你譬如说一个配Pt100型热电阻的温控仪表,标注准确度等级为0.5级,经检定准确度达不到0.5级,但能达到1.0级,请问这样的温控仪能否降级使用?
zhoujidai 发表于 2010-7-22 14:19:40 | 显示全部楼层
可以降级使用,但要有明显的标识。
广州日奇 发表于 2010-7-22 17:37:26 | 显示全部楼层
可以的。标示好
ahwhygh 发表于 2010-7-22 22:33:31 | 显示全部楼层
出检定证书结果肯定是不合格,只能出具校准证书,降级使用由他自己决定。
ConST 发表于 2010-7-23 16:24:35 | 显示全部楼层
可以降级使用, 根据出具的校准证书的精度使用.
随风飘扬 发表于 2010-7-25 09:24:10 | 显示全部楼层
从计量器具的规程要求可以降级使用,但同时有两个问题请楼主注意:
1、降级后能否满足使用要求,应进行评审、确认。
2、你单位的文件规定是否可以办降级使用,若可以,又能满足使用要求,就OK了
我爱计量 发表于 2010-7-29 13:33:19 | 显示全部楼层
大多数的温度二次仪表都是可以补偿修正的,能补偿到0.5级的干吗要降级使用呢?
cknjf 发表于 2010-11-14 17:00:23 | 显示全部楼层
看这个表能不能修正,不能修正应该也能降级使用
dpeng911 发表于 2010-11-15 06:24:21 | 显示全部楼层
如果你给人开不合格证书,什么情况也不能降级使用了;如果你开校准证书,是否降级使用在于用户,校准证书就无所谓降级了。
不过提到这一点,我倒是有个疑问,不知道楼主你是不是用的1183-2007?这本校准规范代替了829-1993(检定规程),但1183上面对准确度等级、最大允许误差等等都有要求。个人认为,这是没有意义的,上述两个概念都应该是检定规程的范畴而不应该出现在校准规范中,各位以为如何呢?
武装风暴 发表于 2011-7-19 10:26:41 | 显示全部楼层
看这个表能不能修正,不能修正应该也能降级使用
jxhczys 发表于 2011-7-19 22:06:22 | 显示全部楼层
很多二次仪表可以进行调校的,调校后再检定