计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[电压] 柜子上的电压的校准

[复制链接]
yxfs 发表于 2014-10-31 09:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于客户安装在柜子上的带电情况下有数值显示的电压表,可以用万用表电压档直接接在电压表两端,直接比较测量吗?
qw66 发表于 2014-12-17 00:06:30 | 显示全部楼层
      看情况灵活应对!一般开关柜上表,精度不会太高。拆下来送检,拆就意味着停产,客户不会能同意的!要求不高,用万用表比对比对,客户认可也就可以了。

     对于客户也具备条件,严格按规程,应该对每个指示点进行校准!将FULKE5500A,或者DO30 搬到现场!这样,大家都放心了!

各种客户我都见过了。做事要认真,变通!  搞好关系,多为它们着想,为客户服务好。
海南一号 发表于 2014-11-7 11:32:30 | 显示全部楼层
应该对每个指示点进行校准,不能用用表搞形式。
zhh66220 发表于 2014-11-6 14:50:22 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
marilyn1116 发表于 2014-11-6 12:38:31 | 显示全部楼层
自己带源,到现场计量。在线校准,无法考察其线性,只能做单一值。
检定必须按规程,校准满足客户需求,我们实事求是的工作即可。
八一八 发表于 2014-11-6 12:38:28 来自手机 | 显示全部楼层
想办法把标准源接进去
hblgs2004 发表于 2014-11-6 11:57:39 | 显示全部楼层
我们是将FULKE5500A搬到现场检的
一盏风灯 发表于 2014-11-5 10:28:10 | 显示全部楼层
个人认为要根据具体情况具体操作,对要求高的可以用源来计量,要求不高的用万用表也是可以的。
赵盼CCIC 发表于 2014-11-4 20:25:18 | 显示全部楼层
chenboyou 发表于 2014-11-4 16:57
可以将表头卸下来送检。

柜子上的电压电流功率表,还敢拆下来送检,客户能同意吗!拆就意味着停产,你觉得能吗?
chenboyou 发表于 2014-11-4 16:57:18 | 显示全部楼层
可以将表头卸下来送检。
赵盼CCIC 发表于 2014-11-4 15:05:34 | 显示全部楼层
潇潇雨 发表于 2014-11-4 13:29
现在就这情况,有几个抱着源去检的

都是这,干这事,不能形式化,要付点职业操守,对得起计量工作。
平安福 发表于 2014-10-31 13:14:46 | 显示全部楼层
看是多高电压
scdydy 发表于 2014-10-31 17:35:14 | 显示全部楼层
可以测量,前提是万用表该量程的测量准确度必须高于配电柜的电压表的准确度,而且只针对电压表当前指示值有效,仅作参考。
赵盼CCIC 发表于 2014-11-1 16:52:02 | 显示全部楼层
这样不符合模拟表的规程,应该对每个指示点进行校准,不能用用表搞形式。
chenboyou 发表于 2014-11-4 10:40:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 chenboyou 于 2014-11-4 10:41 编辑
赵盼CCIC 发表于 2014-11-1 16:52
这样不符合模拟表的规程,应该对每个指示点进行校准,不能用用表搞形式。 ...


支持此观点,不能直接检测。这样被测表的高、低端电压偏差怎么办?。
潇潇雨 发表于 2014-11-4 13:29:38 | 显示全部楼层
现在就这情况,有几个抱着源去检的
gx_liudsh 发表于 2014-12-24 09:17:28 | 显示全部楼层
随设备大修时拆下检定
玥珖公主 发表于 2014-12-26 18:53:00 | 显示全部楼层
如果是“检定”的话,你认为能达到检定规程要求的温度、湿度、周围磁场等条件吗?所以我一直认为不拆下拿到实验室进行的所谓“检定”只能是糊弄人的做法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-3 23:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表