罗敏 发表于 2022-8-15 09:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解,在做压力变送器的稳定性考核时,他的最大允许变化量是如何计算出来的。活塞压力计0.02级,过程校验仪(-30~30)mA;最大允许误差:±(0.01%读数+0.005%量程)
237358527 发表于 2022-8-15 10:47:09 | 显示全部楼层
活塞压力计0.02级
 楼主| 罗敏 发表于 2022-8-15 13:47:49 | 显示全部楼层

具体一点呢,比如我现在找了一块0.05级压力变送器,测量点12mA,他的允许变化量是多少?
237358527 发表于 2022-8-15 13:58:12 | 显示全部楼层
罗敏 发表于 2022-8-15 13:47
具体一点呢,比如我现在找了一块0.05级压力变送器,测量点12mA,他的允许变化量是多少? ...

如果用电流算的话

根号(0.02*16/100)平方+(0.01%读数+0.005%量程)平方

如果只算压力的话
(0.02*16/100)

个人认为应该按照 电流算。虽然压力变送器检定装置传递的是压力,但是 电流也是 主要的。