计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[功率/场强/相位] 船上用的功率表有谁检定过?

[复制链接]
bgqjm 发表于 2008-7-15 20:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
翠花 发表于 2008-7-16 01:36:47 | 显示全部楼层
不是三相三线功率表吗?
接线柱标的什么?
gx_liudsh 发表于 2008-7-16 08:37:45 | 显示全部楼层
现场的电压等级是多少,高压还是低压,电流有多大,电压电流都接互感器了吗?如果接了互感器,则二次电压电流分别为100V、5A,B相电压实际为0V,用电能表检定装置检定时,功率表的B相电压接线端应接电能表检定装置的UCOM。
 楼主| bgqjm 发表于 2008-7-16 14:51:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hkx7621 发表于 2008-7-16 16:54:37 | 显示全部楼层
试试看,行不行
23.GIF
翠花 发表于 2008-7-16 22:23:06 | 显示全部楼层
估计就是普通的三相三线功率表,只不过考虑舰船上的安全性较差,作了一些特殊的接地处理.
按照上图接入三相电压和A,C相电流什么结果呢?
 楼主| bgqjm 发表于 2008-7-16 22:51:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hkx7621 发表于 2008-7-17 16:33:26 | 显示全部楼层
怎么可能呢,又没有短路
怎么会烧
hkx7621 发表于 2008-7-17 16:34:14 | 显示全部楼层
再说了就算短路也会在升流或升压时报警啊
 楼主| bgqjm 发表于 2008-7-17 17:52:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hkx7621 发表于 2008-7-18 10:58:30 | 显示全部楼层
你是那个厂家的校验台??
开机也开不起来?
eric168 发表于 2008-7-18 21:45:45 | 显示全部楼层
一定是接线有问题,可能校验台被击穿了,你仔细看一下功率表的接线图。
 楼主| bgqjm 发表于 2008-7-18 22:03:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
renachun 发表于 2008-10-1 14:20:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
renachun 发表于 2008-10-1 14:21:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
沧海桑田大 发表于 2008-10-1 17:22:37 | 显示全部楼层
原帖由 renachun 于 2008-10-1 14:21 发表
但是有一点不应该是KK两端短接啊 !

一般电流互感器的次级是接地的,所以KK是短接的。台体烧坏,应该不是被检表的问题。
yinjj 发表于 2009-5-13 16:37:47 | 显示全部楼层
你可以找一下大连船舶重工的检测校准中心请教一下
mengtuteng 发表于 2009-5-13 21:55:16 | 显示全部楼层
那么大电流当然会烧掉检定装置啊,可以接电流互感器的!
礼匪 发表于 2009-5-14 16:42:02 | 显示全部楼层
大概是两表法测三相功率
可看一下
http://eelab.sjtu.edu.cn/dl/neww ... n/05/5040309585.pdf
用电能表台检也不会烧啊.
ebee 发表于 2009-5-25 16:33:54 | 显示全部楼层
哎,我也曾经用电能表台子检过,额定条件下,3个同样表的指示值差不多,但是指示值和标准值找不到关系
ebee 发表于 2009-5-25 16:35:15 | 显示全部楼层
那表不是直接接的,有附件的,在附件上接线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册