接地电阻的测量和接地电阻表的检定
申 莉1, 刘莉萍1, 曹作群2
(1. 湖北省电力试验研究院, 湖北武汉 430077; 2. 湖北省计量科学研究所, 湖北武汉 430072)
[摘 要] 简述了接地电阻及补偿法测量的基本概念和原理, 介绍了用JD21B 接地电阻仪检定装
置检定接地电阻表的方法。
[关键词] 接地电阻测量; 补偿法; 检定
[中图分类号] TM 934. 1 [文献标识码] A [文章编号] 100623986 (2003) 0120058202
随着电力、通讯、建筑等事业的发展, 保护接地、
工作接地、防雷接地技术的应用日益广泛, 接地电阻
的测量和接地电阻表的检定工作量越来越大。对这
方面的测量、检定的基本概念和原理进行了解, 具有
一定实际的意义。
1 接地电阻
接地电阻是衡量接地装置性能的重要参数。接地装置的接地电阻包括接地体之前的连接导线电
阻、接地体与土壤之间的接触电阻、大地中形成电流通路的土壤电阻。接地电阻值主要取决于接地导体
的形状、表面积、埋没深度以及土壤的电阻率。接地阻的定义为: 接地导体与大地之间的电阻在接地
导体中流过测试电流时, 导体增加的电位除以测试电流, 其商即为接地电阻值。
当接地导体上有电压时, 就会有电流流入大地,电流是从接地导体向四周散射的。其分布见图1。
从图1 中可知, 离接地导体愈远, 电流通过的截面积就愈大, 电流密度就愈小。到达一定距离(15~
20 m ) 时, 电流密度近似为零, 电位也近似为零。那么, 接地电阻主要是土壤中通过电流的散流电阻, 也
就是接地导体与零电位之间的土壤电阻。
2 补偿法测量接地电阻的原理
接地电阻的测量方法有多种。目前国际上主要采用补偿法(电位差计法) 和交流恒定电流法。我国
目前大量使用中的接地电阻表采用的是补偿法原理制造的。其原理电路见图2。
图1 接地电流方向与电位分布图 图2 中: E 为接地导体, P 为电位辅助电极, C
为电流辅助电极, F 为交流电源, CT 为电流互感器,R s 为电阻测量盘(可调节) , G 为检流计。
交流电源F 产生的电流I 流过CT 的一次线 |
|