计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[压力] 请教电接点压力表的电接点识别问题

[复制链接]
下雨 发表于 2008-11-29 14:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
1、表的侧面有个接线盒,共有四个接点,分别是上限接点、下限接点、动接点和接地点(公共点)。如果有色标,那么我们从颜色可以判别出上、下限接点。如果没有色标,只标有1、2、3、4序号(假设4号是接地点),那我们仅从外观上怎样判别上、下限接点和公共点?
2、如果我们从外观上判别不出,可以用万用表测量。我想问的是:测量时候,是不是上限接点一定通、下限接点一定断?还是表的厂家不一样通断情况也不一样?
西来桥 发表于 2008-11-30 22:14:48 | 显示全部楼层
仅靠外观去看,你一定是要懂得它的结构的,为安全考虑最好是上校验台识别。
如果不是很清楚的话,将表上在校验台上,可以将表里的上下设定点调好。
1、在不升压或压力在不超过下限的情况下,用万用表电阻档去任意测量,直到找到两个相通的点,这两个点就是公共点和下限点。
2、然后升压力到上限以上一些,用刚刚找到的两点再用万用表和另外两个未知点进行测量,找到一组相通的。
3、先前找到的是公共点,才找到的就是上限点,这样就一起分辨出了。
4、当压力表指针在上下限之间时,是和上下限都不通的。

[ 本帖最后由 西来桥 于 2008-11-30 22:19 编辑 ]

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
lhy118 + 2 热心回复

查看全部评分

 楼主| 下雨 发表于 2008-11-30 22:50:42 | 显示全部楼层
谢谢2楼。
如果四个电接点没有色标,只标1、2、3、4号,假设不用表量,是不是只有看说明书才能分辨出那几个点?
西来桥 发表于 2008-12-1 12:20:41 | 显示全部楼层
也可以看出来。我们以前也看的,但为了确认我们把表面的盖子拆了后,再用万用表确认了一下。
    但我建议你不要这样做,此类压力表在我们公司使用是很注意它的安全性的,当设备设计不好,安全装置不完善时或有故障时,往往发生事故时首先怀疑是电接点压力表这块。
 楼主| 下雨 发表于 2008-12-2 14:36:16 | 显示全部楼层
谢谢!
再请教4楼,看我说的对不对?

1、对于40MPa电接点压力表,我把下限指针设定在10MPa,上限指针设定在30MPa,那么示值指针在(0~10)MPa范围内动接点始终和下限接点通,示值指针在(30~40)MPa范围内动接点始终和上限接点通,示值指针在(10~30)MPa范围内均不通。

2、规程上说设定点偏差在25%、50%、50%、75%附近共四个点进行升压、降压两种状态下的检定。

那么我把下限设定在10MPa,上限设定在20MPa,升程检一下,回程检一下;下限设定在20MPa,上限设定在30MPa,升程检一下,回程检一下。

3、假设我把下限设定在10MPa,上限设定在30MPa后开始升压,当标准器显示10.1MPa时,下限断开,那么下切换值是10.1MPa,继续升压,当标准器显示30.2MPa时,上限接通,那么上切换值是30.2MPa。上限接通后,控制电路控制电机停转后开始降压,当标准器显示30.1MPa时,上限断开,那么上切换值是30.1MPa,继续降压,当标准器显示10.2MPa时,下限接通,那么下切换值是10.2MPa。所以此次检定得到的切换值共有四个。

4、规程第5页最后一行中的“信号切换时压力值”就是上或下“切换值”?如果是,那么计算最大下限设定点偏差是等于(10-10.2)MPa还是等于(10.2-10)MPa?

5、规程第6页倒数11行中的“实际压力值只差”是指“被检表值”还是指“标准器值”?

如果是指“标准器值”,那么下限设定点切换差等于(10.02-10.01)MPa?


[ 本帖最后由 下雨 于 2008-12-11 23:01 编辑 ]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-11-1 09:02

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表