计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[功率/电能] 三相电能表失压门限

[复制链接]
白水 发表于 2009-3-24 17:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电表的失压判断方式为:当某相的电压低于失压门限门限,同时该相电流高于失压电流门限值。对于失压门限值华北电网定为78%Ub,而广东电网则规定为50%Ub,这个值是根据什么原理得出的,那个数据更合理?
chuxp 发表于 2009-3-25 12:51:36 | 显示全部楼层
按DL/T614-2007新规定,应该78%,这个78%好象是统计了大量电能表后得出的数据,认为此时电能表已经停止了,所以记录此时开始失压,根据失压时间今后追补电费。但是对此大家意见并不一致。一种观点是:即使到50%甚至更低时,许多电能表(机械式的)还可以继续运行,因此各地规定不一致。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-19 11:11

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表