sjli 发表于 2009-7-8 19:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教绝缘电阻测试仪在校准前如何调零?
bgqjm 发表于 2009-7-8 23:49:51 | 显示全部楼层
绝缘电阻测试仪在检定前要进行零点和满刻度试验,符合要求才能进行检定,调零一般是把E和L两根接线短接,看指针是否指在零点,如果偏差大要进行调整维修。
szcatciliu 发表于 2009-7-9 08:24:11 | 显示全部楼层
绝缘电阻测试仪在检定前要进行零点和满刻度试验,符合要求才能进行检定,调零一般是把E和L两根接线短接,看指针是否指在零点,如果偏差大要进行调整维修。 ...
bgqjm 发表于 2009-7-8 23:49

要根据产品说明书来操作,有时要在E和L两根接线串接一绝缘电阻,绝缘电阻测试仪在该量程测量的最小绝缘电阻!
bg4ijs 发表于 2009-8-23 14:33:51 | 显示全部楼层
楼上两位说的很清楚了。如果是指针读盘的,先短路两表笔回零即可。然后找一个电子量一下,阻值选度盘刻度则中心示值。
earnestjl 发表于 2009-8-26 08:18:28 | 显示全部楼层
注意区别电零位和机械零位。
XSJL 发表于 2009-8-26 13:32:53 | 显示全部楼层
指针式绝缘电阻测试仪无机械零位,正常状态下指针是处于自由位置(零与无穷大之间),只有当E和L短接后且以120转/分的速度手摇发电机手柄时指针应指在零位刻线上,如指针不在零位就需进行调整了,一般是调整仪表内部的电阻,没条件调整的话最好和厂家联系,一般计量所是只检定不调整。
E-mail 发表于 2009-8-30 16:02:33 | 显示全部楼层
如果短接后,每时针不在零位,调整仪表内部哪个电阻,请教楼上的
XSJL 发表于 2009-9-1 09:21:02 | 显示全部楼层
要根据仪表的线路图来调整,如果没有调修过,最好还是找生产厂。