计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[工程参量] 精测室的温湿度控制

[复制链接]
sghd 发表于 2009-7-28 16:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周外审时,有位审核员提出,精密测量室(主要指三坐标测量)必须保持恒温恒湿,每天24小时都不应该关空调,否则会影响到测量精度。对于企业而言,真的必须24小时开着空调来保持室内的温湿度吗?我们是机械行业的,产品的精度不是要求很高,我们的做法是上班期间保证室内温湿度,下班就关上空调,第二天上班才重新开空调调节温湿度。请问论坛的朋友,你们的精测室是不间断的恒温恒湿吗?
yj407 发表于 2009-7-28 22:16:53 | 显示全部楼层
建议24小时恒温恒湿,这样能确保检测室能得到一个稳定的状态。要是关闭空调的话,室内的温度和湿度会很快变化的,特别是到了夏天,要是检测室密闭条件不好的话,特别是在南方潮湿环境之下,由于空气的温度高于机台的温度,这样机台、地面甚至控制柜有冷凝水,这对测量设备都是一种极其严重的损害。
风吹石 发表于 2009-7-29 15:17:49 | 显示全部楼层
空调连续运转当然很好,但是不现实,就是计量院也不会这样做的。如果测量工作比较忙,可以24小时连续运转,不忙的时候应该下班关机。
格非 发表于 2009-7-29 16:36:17 | 显示全部楼层
其实,没必要24小时都开。你们自己编制一个控制规范,只要能满足检测要求和设备保养要求就行了。经济合理
江湖 发表于 2009-7-30 19:20:00 | 显示全部楼层
如果你们的要求不是很高的话可以考虑不要24小时

但是测量机的温度从室温到要求的恒温要4个小时,还有湿度
计测工程师 发表于 2009-7-31 08:59:43 | 显示全部楼层
我同意几位楼上的观点:开24小时空调不现实,但每天早上上班后打开空调要等几个小时才能开始测量.这样才能保证每天的测量环境一样.
 楼主| sghd 发表于 2009-7-31 14:24:07 | 显示全部楼层
我们每天工作8小时,若开空调后要等上三、四小时才验产品,好像也不太现实啊。
boylond 发表于 2009-7-31 14:58:31 | 显示全部楼层
周一到周五空调是24小时不停机的,双休关机,但除湿/加湿机一直开着。这个用电还算经济。
zhyngl 发表于 2009-8-3 04:59:58 | 显示全部楼层
我们只是工作时间保证恒温恒湿. 1# sghd
美丽人生 发表于 2009-8-3 22:37:52 | 显示全部楼层
我们公司有一台三坐标,但是,使用率很低,有时候,一个月就用几次,我们都是用的时候就开空调,不用的时候开一下窗子就可以了。
promiseme 发表于 2009-8-4 15:30:21 | 显示全部楼层
来审核的时候开着不就好了 =.=
souleater 发表于 2009-8-5 12:05:09 | 显示全部楼层
"精测室的温湿度控制"如果是精密测量的实验室,就应该24小时恒温,有温湿度控制,如果不需要精密测量,那就无所谓.测量前恒温2小时以上就好.
mark_huang 发表于 2009-8-27 10:58:03 | 显示全部楼层
可以买一台除湿机。
xmcx2006 发表于 2009-9-2 14:32:24 | 显示全部楼层
我们的是一天24小时空调全开,温度控制还可以但是湿度一直维持在70%,好像有点过了
天空的云 发表于 2009-9-9 11:18:36 | 显示全部楼层
我们公司的检测室特别忙,空调是24小时开机的,且不但有中央空调,还有两个柜机。检测室要求温湿度很严格,温度一般控制在18-22,湿度在55%左右。
十年树人 发表于 2009-9-19 19:35:46 | 显示全部楼层
最好是24小时开空调 这样测量室的温湿度不会有太大的波动,对测量的精度  也不会有太大的影响 ,如果测量的工件精度要求不要  那就不必要要求那么高了。但一般的测量机都有对室温的要求,我公司的空调就是24小时开机,除非赶上放长假了 呵呵才关掉!
erik_bj 发表于 2009-10-6 22:07:26 | 显示全部楼层
温度是影响CMM测量不确定度的最大环境因素,CMM的不确定度是有温度范围要求,如果你的工件公差超过CMM的10倍不确定度以上,那无所谓,但是温度最好不要超过30度,湿度最好控制住,湿度过大会对轴承产生很大影响,压缩空气的湿度也要控制。
jiangwc84 发表于 2009-10-9 19:55:32 | 显示全部楼层
最好是24小时保持,这样对机器的保养及维护较好。
可能的话,买个温度传感器,这样测量时,对温度的要求就不会很高了。
dy2009 发表于 2009-10-9 21:51:02 | 显示全部楼层
最好是一直开着空调,三坐标也不热胀冷缩的,温差大对设备有很大的损害的
xqbljc 发表于 2009-10-9 22:19:25 | 显示全部楼层
19# dy2009 问题的关键是实验室是否是按有关标准修建的,我们的实验室建的非常好,下班后关掉空调,温湿度仍然还能满足检测的一般要求,所以完全没有必要24小时开空调,不象现在某些新建的实验室,实际上就是展览室,检测的环境条件根本无法保证。我们国家关于实验室的建筑设计规范我们现在查到的就是一个,北京建筑设计院的,在网上可以查到并下载。
星空漫步 发表于 2009-10-24 06:34:35 | 显示全部楼层
湿度对测量的具体影响我不太清楚,温度方面:
如果测量室内的温度场是均匀的,场内的温度变化也是均匀的,而所使用的量仪又能对标尺系统__通常为光栅尺和被测量件的温度同时进行实时补偿的话,应该不用控制得那么严格。
这需要两组温度传感器,一组是测量光栅尺温度的,另一组是测量工件温度的,但这样的量仪目前还不多,或者说很少。
yj407 发表于 2009-10-24 13:54:31 | 显示全部楼层
湿度对测量的具体影响我不太清楚,温度方面:
如果测量室内的温度场是均匀的,场内的温度变化也是均匀的,而所使用的量仪又能对标尺系统__通常为光栅尺和被测量件的温度同时进行实时补偿的话,应该不用控制得那么严 ...
星空漫步 发表于 2009-10-24 06:34


     温度传感器都是放在X、Y、Z这三个导轨上的。因为光栅尺都是固定在这X、Y、Z三个根上的,其热胀冷缩都是随导轨的变化而变化的。
   加温度补偿的三座标已经有很多了,不过实现时时补偿的那倒是很少见的。一般都是在测量程序加一个温度补偿命令,然后当测量程序执行到这个命令时,其后面的测量指令都是按这个命令所抓取的温度时行补偿的。
zjauto 发表于 2009-11-21 10:06:43 | 显示全部楼层
恒温恒湿  ---温度控制在多少? 恒湿控制在多少?

我们控制在 20±2, 可是有单位控制在24±2也可以.那么多少是最合适?
duomeiti 发表于 2009-11-21 10:24:25 | 显示全部楼层
23# zjauto
标准温度是20度,像你说的控制在20度±2度最合适。
lhb296754701 发表于 2009-11-24 00:24:12 | 显示全部楼层
我公司精测室周一到周日空调是24小时不停机的,保证恒温恒湿.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-7-12 23:17