锅炉上的压力、温度测点是不是属于枪检项目
都哪些属于强检项目,那些不属于,检定周期多长?
计量单位 发表于 2007-9-8 10:56:22 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

锅炉上的压力、温度测点还有安全阀都应属于强检项目,检定周期6-12个月。
pephy 发表于 2009-1-18 20:40:56 | 显示全部楼层
同意楼上的
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-26 11:57:44 | 显示全部楼层
判断锅炉上的测量设备是否属于强制检定计量器具的标准是必须同时满足:列入了国家强制检定计量器具目录和用于锅炉安全防护、蒸汽贸易结算、废气废水排放的测量,任何随意缩小和扩大强制检定范围的做法都是错误的。因此对于压力表而言,应该是与安全阀联通或者与报警器联通的起安全监视作用的压力表,与蒸汽流量计算有关的压力表属于强制检定范围,其它工艺控制的压力表不能算强制检定计量器具。安全阀不属于计量器具也不能算强制检定,但是属于特种设备的附件,应该列入强制检验的特种设备范围进行定期的检验。注意是检验不是检定!
cniso 发表于 2009-1-31 11:11:57 | 显示全部楼层
注意是检验不是检定!