计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 关于热电阻,热电偶建标问题

[复制链接]
计量小兵 发表于 2009-10-14 04:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 计量小兵 于 2009-10-14 05:12 编辑

看,glpzmm坛友的帖子,http://www.gfjl.org/thread-121864-1-1.html 如果是这样,热电阻 热电偶要分别建立两个标准了吧。一般每家企业都有几台烘箱干燥箱水浴锅的。能拆下来的话,现场校个温场,然后把热电阻拆下来回去再检测次,现在烘箱一般都是PT100的铂电阻吧基本上,数显表用的K型热电偶的比较多,建是要建立两个标准吗?名称应该叫热电偶检定装置 和热电阻检定装置吗?还是前面要把所检型号写上?如K型热电偶检定装置,PT100铂电阻检定装置?现行用的检定热电偶和热电阻的规程分别是哪项呢?我们是属于地级市所去企业开展检验谢谢
tzjlcs217 发表于 2009-10-14 08:54:09 | 显示全部楼层
对于烘箱类有温度场的设备而言,所用的计量器具的准确性是一个方面.之所以要保证计量器具准确,其中一个重要原因是当这个计量器具更换后,也能保证温场.但空间的温度场的建立,不仅取决于计量器具,还取决于加热方式,比如电热丝的布置,控制温度用的采样传感器的安装的位置,等等.所以,计量器具和工作时的空间温度场都要检定或校准.
半杯红茶 发表于 2009-10-15 09:02:10 | 显示全部楼层
一般常见温度建标包括四个基本的项目:二次热工仪表;一等标准铂铑-铂热电偶检定装置;二等标准铂电阻检定装置;二等标准水银温度计。但像你需要检定的仪表可以再现场检定,电偶和电阻则需要在实验室检定。但温场检定则需要专门的设备,现在好像也没相关的标准和规范,这也是我们搞温度检定的一大难点。
随风飘扬 发表于 2009-10-18 14:45:19 | 显示全部楼层
1、作为企业计量单位,热电偶和热电阻建标可建二等电偶(一般是二等铂铑10-铂电偶)、二等铂电阻标准装置和温度二次仪表检定装置(含配偶、配阻表)就可以了。
2、烘箱、干燥箱的温场测试,国家有校准规范,按国家校准规范执行,测试用的铂电阻和二次仪表要经过检定合格,该项不用建标,是通过第1条所建标准量传的。
绿茶lvcha 发表于 2010-3-16 13:20:08 | 显示全部楼层
写的很明确,学习了!
绿茶lvcha 发表于 2010-3-16 13:20:51 | 显示全部楼层
1、作为企业计量单位,热电偶和热电阻建标可建二等电偶(一般是二等铂铑10-铂电偶)、二等铂电阻标准装置和温度二次仪表检定装置(含配偶、配阻表)就可以了。
-------------------------
我也明白了,谢谢
qdh.1 发表于 2010-4-12 09:44:14 | 显示全部楼层
我单位买的是一等铂铑10-铂热电偶,可不可以检一级的K,N,E,J,谢谢高手指点。
airennaonao 发表于 2011-11-2 22:00:57 | 显示全部楼层
烘箱,干燥箱,培养箱一类的温场设备可以参照环境温场测试规范做。用电阻或电偶链接二次仪表或采集器多点采集。看他的均匀度和偏差。并不一定要检定设备的一次传感器和二次显示仪表。
ssooss 发表于 2011-11-3 10:19:48 | 显示全部楼层
现在的一般微机检定装置同时具备热电偶和热电阻检定的两种功能,但建标需要分开。分别参照JJG351-96和JJG229-2010
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2025-5-14 13:52

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表