不知道有没有熟悉MID 电能表标准的朋友,有一个疑问如下:
在 EN50470-3:2006 中,第8条款8 Accuracy requirements and tests中
8.1 Limits of percentage error due to variation of the load
Table 4 – Percentage error limits at reference conditions
(single-phase meters and polyphase meters with balanced loads)
8.4 Maximum permissible error (MPE)
Table 8 – Maximum permissible error (MPE)
对于同一级别的电能表,例如 CLASS B,其最大允许误差究竟是按 Table4 还是按Table8来确定?
有一款1级表,按国标和IEC标准,MPE=1%,但在做MID CLASS B的认证时,被告知这块表的MPE=3.5%, 因为工作温度为40-55度,似乎是按Table8来取的。
MID 的CLASS A, B, C,D与国标或IEC 的电能表等级之间,以及最大允许误差MPE之间有对应关系么? |
|