计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

MID中关于电能表的最大允许误差定义

[复制链接]
milkystone 发表于 2009-10-15 23:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有熟悉MID 电能表标准的朋友,有一个疑问如下:
在 EN50470-3:2006 中,第8条款8 Accuracy requirements and tests中
8.1 Limits of percentage error due to variation of the load
Table 4 – Percentage error limits at reference conditions
(single-phase meters and polyphase meters with balanced loads)

8.4 Maximum permissible error (MPE)
Table 8 – Maximum permissible error (MPE)

对于同一级别的电能表,例如 CLASS B,其最大允许误差究竟是按 Table4 还是按Table8来确定?
有一款1级表,按国标和IEC标准,MPE=1%,但在做MID CLASS B的认证时,被告知这块表的MPE=3.5%, 因为工作温度为40-55度,似乎是按Table8来取的。

MID 的CLASS A, B, C,D与国标或IEC 的电能表等级之间,以及最大允许误差MPE之间有对应关系么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-5 02:03

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表