计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[电气安全] 求助绝缘耐压安规测试仪校准方式

[复制链接]
liuexceed 发表于 2007-9-30 10:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司最近将把所有绝缘耐压安规测试仪改为内校,此种仪器有输出AC、DC高压6KV左右,也在绝缘电阻测量、漏电流、导通电阻测量功能,请问在座各位前辈,能否告诉我,应使用什么校准仪来检定以上项目呢?
jackywqq 发表于 2007-10-7 16:34:15 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

校准安规仪可参考用的标准,数字多用表(如FLUKE 189,串连在线路中,测量泄漏电流),高阻箱(SB2015,SB2016),数字高压表(D49-10A)

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
树林 + 2 热心回复

查看全部评分

lxm4 发表于 2007-10-11 21:31:17 | 显示全部楼层
绝缘部分可以有JJG690-2003
耐压部分可以用JJG795-2004(好像是,一下子记不起来了)
王卫东 发表于 2007-10-11 23:19:55 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

fluke公司5320A电气测试仪校准器可校准以上项目
jlwang88 发表于 2007-10-12 16:38:36 | 显示全部楼层
内校安规测试仪能过3c吗?建议外校!
victoria 发表于 2008-3-30 21:34:02 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

分别将安规的各项参数分别检定,所用的规程是耐电压测试仪检定规程795-2004。电子式绝缘电阻测试仪检定规程1005-2005、接地导通电阻测试仪检定规程984-2004。即可全部检定。只是我同意楼上的意见,安规的所有指标都在强检范围内,内校好像只能做日常观察而已,3C 是不会认可的,况且你要准备的标准器也很多。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
树林 + 2 热心回复

查看全部评分

那年叶落时 发表于 2013-12-25 15:17:55 | 显示全部楼层
回复 6# victoria


有个疑惑,高压测试仪chroma19032算不算安规,需不需要强制外校呢?现在领导要求内校,我解释了好久,说属于安全防护类必须外校,但是非得要改内校,这个麻烦啊!
chenboyou 发表于 2014-1-4 11:29:37 | 显示全部楼层
回复  victoria


有个疑惑,高压测试仪chroma19032算不算安规,需不需要强制外校呢?现在领导要求内校, ...
那年叶落时 发表于 2013-12-25 15:17



    节省外校费用,是合理的。
chenboyou 发表于 2014-1-4 11:33:17 | 显示全部楼层
分别将安规的各项参数分别检定,所用的规程是耐电压测试仪检定规程795-2004。电子式绝缘电阻测试仪检定规程 ...
victoria 发表于 2008-3-30 21:34



    要综合评诂(标准器购置费用、及其外费用,公司有多台这样仪器等等、、)再确认要不要外检。
chenboyou 发表于 2014-1-4 11:34:33 | 显示全部楼层
内校安规测试仪能过3c吗?建议外校!
jlwang88 发表于 2007-10-12 16:38



    要是建标是可以内校的。
chenboyou 发表于 2014-1-4 11:38:54 | 显示全部楼层
我们公司最近将把所有绝缘耐压安规测试仪改为内校,此种仪器有输出AC、DC高压6KV左右,也在绝缘电阻测量、 ...
liuexceed 发表于 2007-9-30 10:45

我司内校作业指导书

IMT003高压机校准作业指导书.rar

17.02 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 金币 -1

yuzy 发表于 2014-1-4 16:57:09 | 显示全部楼层
如果是平时运行检查,可以用一个大功率的电阻自己做一个标准器,计算出电压、电流值。每年周期检定我觉得公司应该还是让计量所来做,这样体系审核时就不会有问题。