电能表的功能目前是越来越复杂,各种功能定义层出不群。下面就将几个简单的定义做为引子,希望大家拍砖。并可以提供更多的定义说明。
失压: 个人认为次功能只适用于互感式电能表,确切的将至少是采用CT采样接入电能表的。
在电压低于一个设定的阀值(例如80%Un),电流高于一个设定的阀值(例如2%IB),持续时间大于一个时间阀值(例如:30秒),则可以认定是发生了失压事件,就启动相应的事件记录:记录失压相别、起始时间、失压期间正常相电能累计数据等。 典型:CT断线或失效
失流: 个人认为次功能只适用于互感式电能表,确切的将至少是采用PT采样接入电能表的。
在电压高一个设定的阀值(例如80%Un),电流低于一个设定的阀值(例如0.1%IB),持续时间大于一个时间阀值(例如:30秒),则可以认定是发生了失流事件,就启动相应的事件记录:记录失流相别、起始时间、失流期间正常相电能累计数据等。 典型:PT断线或失效
断相: 在电压低于一个设定的阀值(例如80%Un),电流低于一个设定的阀值(例如0.1%IB),持续时间大于一个时间阀值(例如:30秒),则可以认定是发生了断相事件,就启动相应的事件记录:记录失流相别、起始时间、失流期间正常相电能累计数据等。典型:相线未接入或断线
说的也许不是很精确,但是基本的意思因该是没有问题的。 |
|