二月鸟 发表于 2009-12-23 20:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何检定钳形接地电阻测试仪,如“共立4200接地电阻测试仪”,请高手指导。
atl0402 发表于 2009-12-23 23:37:06 | 显示全部楼层
请从名称环形电阻测试仪考虑校准方法
红山石 发表于 2010-4-12 15:38:06 | 显示全部楼层
现在已经有检定规程了
JJG1054-2009《钳形接地电阻仪》
mengtuteng 发表于 2010-9-6 17:04:28 | 显示全部楼层
这种仪器到底是用什么仪器检定的?用接地电阻表的检定仪器可以吗?
wangj 发表于 2010-9-8 13:20:13 | 显示全部楼层
对,JJG1054-2009规程十月中旬在南昌宣贯
ylxyjb 发表于 2010-9-16 21:01:18 | 显示全部楼层
就在该网站下载
JJG1054-2009《钳形接地电阻仪》
mengtuteng 发表于 2010-11-23 09:46:34 | 显示全部楼层
看了规程之后用接地电阻表的检定装置(JD-1B)就可以了,不过要不辅助电阻打在零档,具体可见检定规程!
黎明 发表于 2010-11-26 23:17:58 | 显示全部楼层
用电阻箱也可以吧!
王大鹏 发表于 2013-6-30 13:30:24 | 显示全部楼层
依据
JJG 1054-2009 钳形接地电阻仪检定规程
行业标准及生产企业标准。