计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[电气安全] 30毫安的泄漏电流测试保护仪

[复制链接]
chnzn 发表于 2010-1-7 16:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有30毫安的泄漏电流测试保护仪,这次UL审核下来说是没有通过cnas认证的实验室校准,但我们国家没有对应这个的章程,请问大家我们可不可以把它当作一个漏电流测试开关来看而不用校准?最好提供点有说服力的资料,谢谢!
dsa 发表于 2010-1-10 19:20:46 | 显示全部楼层
要过UL认证,一定要按UL要求对仪器进行校准,规程的问题是校准公司的事
yyy112082 发表于 2010-1-12 10:26:18 | 显示全部楼层
shiUL要求的那种泄漏电流表吧simpson那种?很多计量所都能校准的呀。就是泄漏电流表
王大鹏 发表于 2013-1-29 13:28:20 | 显示全部楼层
JJF1283-2011 剩余电流动作保护器动作特性检测仪校准规范
刘国琨 发表于 2013-4-9 15:28:39 | 显示全部楼层
可以用Fluke 5320A 的RCD功能校准。校准跳闸电流和跳闸时间。
王大鹏 发表于 2013-4-18 10:39:18 | 显示全部楼层
关心安全,关爱生命。
深圳水手 发表于 2013-4-18 13:27:16 | 显示全部楼层
一般计量所都可以校准的了,章程是计量机构的事情
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-18 11:59

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表