请问下电接点压力表需要进行周检吗?

[复制链接]
pebbles 发表于 2010-1-22 10:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果需要的话,是半年一次还是一年一次呢?

谢谢!
嘻嘻哈哈 发表于 2010-1-22 13:03:33 | 显示全部楼层
电接点压力表好像也是半年一次吧,不过不是强制检定的表可以要求出具校准证书,适当延长校准周期的。主要还是要看使用场合的。
张艳 发表于 2010-1-22 14:15:35 | 显示全部楼层
电接点压力表在JJG52-1999中的5.3.5.4有相应的检定说明,也就是说,其实JJG52-1999对电接点压力表也是适用的。既是电接点的,他就参与了控制,比普通的压力表起的作用应该更大些,所以应该周期检定。
zhoujidai 发表于 2010-1-23 22:28:41 | 显示全部楼层
与普通的压力表一样要周检的,规程中有电接点压力表的检定呀。
lhc2007 发表于 2010-2-11 10:25:52 | 显示全部楼层
我们对电接点压力表是纳入周期检定管理的.
chenyg_cyg 发表于 2010-2-11 16:27:27 | 显示全部楼层
当然需要周期性检定。我公司对于电接点压力重要的地方都是半年检定一次,不重要的地方1年检定一次。
luyz66 发表于 2010-2-25 01:34:32 | 显示全部楼层
电接点压力表在JJG52-1999中的5.3.5.4有相应的检定说明,也就是说,其实JJG52-1999对电接点压力表也是适用 ...
张艳 发表于 2010-1-22 14:15



    同问:我公司水煤浆锅炉炉膛蒸汽压力同时装有电接点压力表和压力表(已强检),这个电接点压力表也要送检吗?
jianshi 发表于 2010-2-25 10:09:00 | 显示全部楼层
应该要送检,因为该压力表已装在设备上并且在运行中.
张艳 发表于 2010-2-25 10:31:03 | 显示全部楼层
应该送检。实际上,电接点压力表兼具报警功能,如果这个功能使用的话,所起的作用应该比普通压力表还大,只是因为在国家强检目录中没有电接点压力表,人们才可以利用这个借口不强检,实际从运行安全的角度来讲,应该是强检的。
wshua7511221 发表于 2010-3-1 20:45:16 | 显示全部楼层
我们单位是检定的。。一般一年,属于强检的半年。
j76360905 发表于 2010-4-20 10:53:02 | 显示全部楼层
压力表一般半年,属于强检的半年。
一世流水 发表于 2010-4-20 16:04:44 | 显示全部楼层
一般情况下按强检半年进行
xtji 发表于 2010-7-22 09:34:08 | 显示全部楼层
与普通的压力表一样,看看规程吧
吉利阿友 发表于 2010-7-25 09:19:40 | 显示全部楼层
电接点压力表一般用在  比较重要的有远程控制要求的场所,或者是使用环境和使用位置有特殊状况,人员不方便进入读数。电接点压力表兼有压力指示与预警功能,但主要是压力预警为主。
建议B类管理,检定周期6个月。
fsjl 发表于 2010-7-26 12:55:14 | 显示全部楼层
我们都是出半年,和普通压力表一样。