成精 发表于 2010-2-5 14:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然遇到这个问题,当时没办法来确认,
所以发贴问下各位大虾:

一般我们的三脚电源分别为L、N、E三头,
现在我测得220V电源上标识的L-N之间为225V左右,
L-E之间为227V左右,
N-E之间为2V左右

另一处100V 电源L-N之间为115V左右,
L-E之间为53V左右,
N-E之间为62V左右。

请问是哪个插头没有接地呀?
 楼主| 成精 发表于 2010-2-9 15:58:57 | 显示全部楼层
基础知识竟然没人回复?
难道都没有注意这些细节?
电磁上的东西不接地是很危险的呀.
jm_fit 发表于 2010-2-12 22:33:58 | 显示全部楼层
220V电源有接地,但110V电源难说,有可能没有接地,也有可能是经隔离变压器后输出的电压,
jaccopa 发表于 2010-2-21 17:22:57 | 显示全部楼层
220V接了,接的不够好,不知道变压的时候为何要大于220输出,发现很多单位都是偏大的
110V没接
fsjl 发表于 2010-2-21 17:56:54 | 显示全部楼层
我认为220V有接地
zhoujidai 发表于 2010-2-21 19:52:18 | 显示全部楼层
220V电源接地了。110V没有,E为变压器的中间抽头。
guizhou_li 发表于 2010-2-23 08:45:38 | 显示全部楼层
100V 电源没有接地