计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 请教关于温度模块

[复制链接]
草籽种 发表于 2010-3-4 15:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请教关于温度模块的事宜,包括如何校准。
handlion 发表于 2010-3-4 19:22:53 | 显示全部楼层
详细点,什么仪器?什么分度?精度?
zhoujidai 发表于 2010-3-4 20:19:45 | 显示全部楼层
你能不能说清楚一点,如准确度,使用的何种传感器,输出信号等。其实现在很多温度模块就是温度变送器,只是集成度比较高,模块化了,是这种温度模块的化按照JJF1183-2007温度变送器校准规范进行校准。
TYRENRONGGUO 发表于 2010-3-7 16:33:44 | 显示全部楼层
不知道你说的是那种?输入和输出的信号是什么?
 楼主| 草籽种 发表于 2010-4-29 16:12:22 | 显示全部楼层
永宏 PLC FBS-2ATC4     用K型热电偶
 楼主| 草籽种 发表于 2010-4-29 16:14:29 | 显示全部楼层
装在设备上,连说明书都找不到 ,哪位高手帮忙说明一下,先谢谢了。
zhoujidai 发表于 2010-4-29 17:02:09 | 显示全部楼层
从你说的看,一般这种温度模块属于标准件,两线制,输入为K型热电偶,输出为4-20mA,供电24V。
现场好判断,看接线端子,铭牌,接线端子一般有标注,铭牌上有温度范围的说明,知道这些就可以按照JJF1183-2007温度变送器校准规范进行校准了。无论是两线制与四线制,查到这些信息就可以校准了。
 楼主| 草籽种 发表于 2010-4-30 08:24:32 | 显示全部楼层
谢谢老师,去试一下。
 楼主| 草籽种 发表于 2010-4-30 12:52:25 | 显示全部楼层
回复 7# zhoujidai


    谢谢老师,去试了下,跟数字温度仪 差不多。若有疑问到时再向您请教。