二月鸟 发表于 2010-3-15 13:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在检定100KV高压试验台时(5级以下),都用什么仪器(比较简单,成本低的),交流一下。
 楼主| 二月鸟 发表于 2010-3-16 18:50:27 | 显示全部楼层
应遵循什么规程?
dsa 发表于 2010-3-18 21:20:26 | 显示全部楼层
100KV交直流分压器(1级)
清水11111 发表于 2010-3-19 15:33:44 | 显示全部楼层
100KV交直流分压器(AC:1级,DC 0.5级),关键是交流源的稳定性要好!
gaobingic 发表于 2010-3-21 15:49:07 | 显示全部楼层
静电电压表也可以,准确度优于1% 就行了!
 楼主| 二月鸟 发表于 2010-3-21 19:13:09 | 显示全部楼层
出证书时依据什么规程?
 楼主| 二月鸟 发表于 2010-3-24 11:15:03 | 显示全部楼层
出证书时依据什么规程?
礼匪 发表于 2010-3-24 16:03:00 | 显示全部楼层
静电电压表也可以,准确度优于1% 就行了!
gaobingic 发表于 2010-3-21 15:49



   有这么高精度的吗?介绍一下
清水11111 发表于 2010-3-30 12:09:47 | 显示全部楼层
回复 2# 二月鸟


    JJG 494-2005 高压静电电压表检定规程
  JJG 496-1996 工频高压分压器检定规程





chinatsy 发表于 2010-3-30 15:55:01 | 显示全部楼层
关键看交流源的稳定性能要好
沧海桑田大 发表于 2010-4-9 14:40:59 | 显示全部楼层
回复 1# 二月鸟


   

没有规程,可参考DL/T848.2高压试验装置通用技术条件 2部分:工频高压试验装置。

weijian 发表于 2010-5-14 21:49:59 | 显示全部楼层
是的,没有相应的规程,就套用JJG795-2004吧
weijian 发表于 2010-5-17 09:03:06 | 显示全部楼层
回复 9# 清水11111


    LZ要检测的是源,而你所用的规程是表,不可以用的,顺便问下,这里有南京市所的同志吗?