计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[湿度] 请教温湿度变送器检定的问题!

[复制链接]
terryyxg 发表于 2010-3-19 14:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一种HMW40系列经济型温湿度测量变送器,不知道如何接线和测试,请老师们指点?
谢谢。
盒子上写着:
OUTPUT SCALING
RH:0.....100%——4.....20mA
T:-5......+55度——4.....20mA
可是不知道怎么如何接线和测试!
LLLWWW 发表于 2010-3-20 10:38:32 | 显示全部楼层
应该就是有2路4~20mA ,至于是2路独立两线制的,还是混合6线制的,看端子猜?呵呵
leoshou 发表于 2010-3-21 20:33:21 | 显示全部楼层
clip_image001.jpg
leoshou 发表于 2010-3-21 20:35:18 | 显示全部楼层
clip_image002.jpg
leoshou 发表于 2010-3-21 20:36:33 | 显示全部楼层
接线就这样,测试有问题的话再提吧
 楼主| terryyxg 发表于 2010-3-30 17:02:20 | 显示全部楼层
那检定规程依据哪个啊?
lyb_181 发表于 2010-3-30 22:13:51 | 显示全部楼层
依据温度变送器校准规范
 楼主| terryyxg 发表于 2010-3-31 16:32:54 | 显示全部楼层
可是还有湿度呢?
也依据温度变送器校准规范吗?
DoD 发表于 2010-4-2 14:02:06 | 显示全部楼层
同种信号源的话完全可以参照接线方式的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-8 14:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表