[电气安全] 检定ZC25-3型兆欧表为何测不出峰值电压

[复制链接]
song_xiaohong 发表于 2010-3-22 20:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定ZC25-3型兆欧表时能测出平均值电压和中值电压,却测不出峰值电压,这是为什么
青鸟 发表于 2010-3-24 20:22:16 | 显示全部楼层
ZC25-3的输出电压应该为直流500V吧.
ylxyjb 发表于 2010-3-30 20:09:20 | 显示全部楼层
概念不清楚,中值电压和平均值电压是DCV的,但没听说过有峰值电压一说,
红山石 发表于 2010-4-12 14:39:39 | 显示全部楼层
既然平均值电压和中值电压都能够测,那应该检查一下峰值检测电路是否有问题。
另外,规程里没有检定平均值电压这个参数的要求。
andyxin 发表于 2011-2-17 11:22:55 | 显示全部楼层
峰值电压的测试是要加专用的测试回路的,不是直接能测出来的。具体看检定规程
耐压仪 发表于 2011-3-10 14:41:45 | 显示全部楼层
你是说开路电压吧。。。用高内阻的测量,比如耐压仪校验装置