你们好!谢谢大家的帮助,这次再请问一下压力变送器是否要用油水隔离器呢?
fanlei 发表于 2010-4-3 23:46:10 | 显示全部楼层
看你的压力变送器能不能接触油了.
五七一二 发表于 2010-4-4 04:04:59 | 显示全部楼层
不是太懂,不过一般和油水无关吧,氧气表之所以禁油是因为怕发生爆炸危险。传感器没这个方面的担忧吧。除非你测两氧气压力用,而且传感器外面材料和氧气表接嘴材料一样。
风吹石 发表于 2010-4-4 09:51:24 | 显示全部楼层
压力变送器虽然送出的是电信号,但它也是安装在压力管道上的,和管路形成了一个密闭的系统。如果这个系统内是禁油的,如氧气,乙炔等,必然会有油被带入,这是绝对禁止的。所以变送器也要禁油。校准检定后如果接触了油,一定要清洗干净。
zhoujidai 发表于 2010-4-4 17:12:30 | 显示全部楼层
压力变送器是否要用油水隔离器这要看压力变送器测量的是什么介质,如果该介质禁油,就要用油水隔离器,反之不用。
luoandzhou 发表于 2010-4-6 19:54:20 | 显示全部楼层
我这里一般是低压用气体当介质、高压可用水当介质 ,最好不用油,以免出现不知情情况下的问题