dsa 发表于 2010-4-6 20:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教变压器有载分接开关测试仪的校准方法?
清水11111 发表于 2010-4-8 08:24:18 | 显示全部楼层
通常是校准两个指标:过渡时间和过渡电阻,过渡时间可设计一个方波信号,使有载开关测试仪捕捉到;电阻可采用0.1~20欧直流电阻进行校准。
 楼主| dsa 发表于 2010-4-12 20:54:47 | 显示全部楼层
请教高手如何设计一个方波信号?能否详细一点
清水11111 发表于 2010-5-5 16:30:00 | 显示全部楼层
可用COMOS管或继电器产生方波信号。
 楼主| dsa 发表于 2010-5-5 22:13:01 | 显示全部楼层
谢谢指导!你提出的方法我无法理解?因变压器有载分接开关测试仪本身有电流输出,要做一电路产生方波信号容易,但要能起到测量的作用很难.我现在的方法是用一模拟开关加示波器进行校准的.
广东计量小邹 发表于 2021-6-20 22:35:52 | 显示全部楼层
dsa 发表于 2010-5-5 22:13
谢谢指导!你提出的方法我无法理解?因变压器有载分接开关测试仪本身有电流输出,要做一电路产生方波信号容易, ...

有相应等的作业指导书可以发表下吗