计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 日常工厂烘箱的检定

[复制链接]
xinghai 发表于 2010-5-15 10:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工厂没有标准热电偶,主管要求用已校准过的温度计放在烘箱中进行查看每月一次。

大家看这样行吗???
我爱计量 发表于 2010-5-15 23:20:19 | 显示全部楼层
这样的方法是不行的,首先准确度等级满足不了,其次方法不对不是按规范去做,再次你这样也校不了均匀度啊
还有说远些,你那边人员要持证的、环境的控制要满足校准规范的要求。如果需要的话愿给你提供一些帮助。
大海波涛 发表于 2010-5-17 16:04:13 | 显示全部楼层
job-666@163.com   这是我邮箱,请把联系方式告诉我。我们有设备可解决你么的问题。
我爱计量 发表于 2010-5-17 22:34:38 | 显示全部楼层
你们有没有考量过自校准,因为要牵扯到购买标准设备,编撰作业指导书等,量不多的话不建议购买,因为标准设备也不是很便宜的。有什么问题和疑问的可以QQ聊。号码:5172160  希望能够帮到你。
ylxyjb 发表于 2010-5-18 21:03:20 | 显示全部楼层
建议采用铂电阻+温度自动采集系统进行自校准(我们采用的是山东泰安磐然测控的),做温度场测试,测试标准HB5425-89
王鹏 发表于 2010-5-31 14:26:00 | 显示全部楼层
应该依据JJF1101-2003< 环境试验设备温度、湿度校准规范>,论坛里有,可以下载
五七一二 发表于 2010-6-9 07:00:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 五七一二 于 2010-6-9 07:12 编辑

如果不是要求很高的话可以考虑根据需要检定点数量使用检定校准过得多只留点温度计放置在烘箱各个检定点位置。个人意见仅供参考。但是留点温度计记录的是最高温度。而烘箱不可避免的存在温冲现象也存在一个温场恒定过程,因此建议将温控仪设定温度设定在所需温度值之下一定范围。等温场恒定后在一度一度改变温控仪设定值,并使用PID控制调整好参数设定值。从而避免温冲降低温场恒温过程的影响。留点温度计最好也是经过筛选的,比如留点温度计全长相等且相同温度是刻线在同一水平位置的。用其他工作用玻璃温度计测量明显就不合适了。首先你无法准确读数,要读数你就需要打开烘箱们这是温场变化很快温度计示值同样迅速变化着,你也不可能同时读很多只温度计的数值,在你读其中一支的时候,别的示值已经在变化了。所以根本无法测量温场均匀性的。
huadong 发表于 2010-7-21 08:13:47 | 显示全部楼层
当然不行的!
xutiancai 发表于 2010-7-21 12:21:37 | 显示全部楼层
验收的时候可以用和种方法,校准当然不行,但是我们公司也是这样校准的,没有办法,领导规定的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-15 16:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表