计量论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

[温度(热电偶/热电阻/膨胀)] 检定温控仪注意事项

[复制链接]
huadong 发表于 2010-6-13 16:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友前辈!
      请教一个问题!我们在检定温控仪时,断开信号端子时从0℃一直检到温度上限时,这时对炉温有没有影响?如有影响的话温度波动大概是多少?
有没有哪位前辈对此研究过!请指教!!谢谢!!!
gufan507 发表于 2010-6-13 16:45:05 | 显示全部楼层
那是肯定有影响的!具体数值要看设备了,我检过一台设备,检完后半个小时才稳定在控制点,被操作工骂的来,影响他工作了哈
feifanyu007 发表于 2010-6-13 22:17:17 | 显示全部楼层
肯定有影响,波动大小要看你的断开时间和炉子的保温性能
zhoujidai 发表于 2010-6-14 10:33:14 | 显示全部楼层
肯定有影响,断开温控仪表的信号端子,控制输出就处于非受控的状态。
你从0℃一直检到温度上限,当输入低于温控仪的控制点时控制输出为升温,高于为降温,影响多大,是高是低要看你校准时输入信号在控制点左右的时间长短,校准每一台都会不一样,具体影响数字也就无法得知。
对于每一台具体影响多少温度,校准完成后接上输入信号,显示温度与控制温度之差就是影响量。
梅塑智 发表于 2010-6-16 21:40:13 | 显示全部楼层
回复 1# huadong


    最好在校准前将“温度调节”调在最低档,这样不会烧坏炉子,而且校准完后继续升温也比较容易。波动量的幅度参照前几位的量友的意见,炉门保温良好且关闭的情况下,由0~最大走一遍,大致下降不到100℃。(顺便问一句,你是检定?校准?还是测试?,用的是什么设备?建立的标准叫什么名字?)
 楼主| huadong 发表于 2010-7-3 15:02:00 | 显示全部楼层
回复 5# 梅塑智


    检定!但我们一般都出校准,建标的名字是二次仪表!标准器是FLUK的725!
恺撒游神 发表于 2010-7-4 11:04:34 | 显示全部楼层
最好在检定时先告知操作人员改成手动控制,实在不行请合理安排尽量在不生产的时候检定吧,不熟悉设备的情况下极有可能造成影响生产的情况发生,那罪过就大了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1—304所 )
电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs闽公网安备 35020602000072号

GMT+8, 2024-5-15 15:34

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表