xypzlitingfeng 发表于 2010-6-17 12:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位也有相当多的电焊机,上面的电流表、电压表如何进行管理?每一只表都拆下来检定跑周期?拆一次都难,更别说跑周期了,我们计量大多数为小姑娘,去露天拆这些表?困难!大家有好的方法吗?
吉利阿友 发表于 2010-6-17 19:35:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 吉利阿友 于 2010-6-17 19:44 编辑

汽车厂的,
你说的问题我是这样处理的:
按C类来检定。
折装由车间设备技术人员来执行。
世纪先生 发表于 2010-6-18 14:28:59 | 显示全部楼层
是进行周期检定还是等设备异常或大修时进行检定啊,请明示!谢谢
wangshufei 发表于 2010-6-18 16:11:11 | 显示全部楼层
可以内部做校准,直接连在焊机工作的时候用钳形表测电流,万用表测电压。
hjperson 发表于 2010-6-20 22:17:18 | 显示全部楼层
我们这里的做法是指针式的电流表,电压表是要求其部门拆卸下来校准,其他数显电压,电流表,应拆卸下来影响其焊机的整体性,就考虑用钳形表对比了,实在没其他办法可行``
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-21 00:29:14 | 显示全部楼层
1从管理类别入手,减少周期检定工作量。
  焊压力容器的纳入A类或者B类测量设备管理,必须执行周期检定。其他的焊机用表纳入C类管理,执行自然周期检定,随设备大修期检定。
2从检定方法入手,尽量减少拆装工作量。
  楼上几位量友的方法都不错,可以借鉴。
3从管理职责入手,解决拆装的人员问题。
  2楼提出的由车间设备技术人员来执行是不错的主意,至少应该规定由使用单位的电工拆装,计量人员毕竟不是电工,而且使用单位送检也是天经地义的事。
qiuzhen 发表于 2010-7-6 11:30:51 | 显示全部楼层
都有道理,就是用钳形电流表检精度够吗?感觉就是应付
lzl_1972 发表于 2010-7-6 13:57:48 | 显示全部楼层
这类仪表一般是并无具体准确度要求的,仅做指示类的仪表;可以做C类管理(一次性检定或不溯源类).具体管理方法可以是新购仪表仅执行入库前检定;损坏后的维修后检定或者正常使用的不进行溯源等!
 楼主| xypzlitingfeng 发表于 2010-7-7 21:06:06 | 显示全部楼层
拆下来?我这里是海量呀!
世纪先生 发表于 2010-7-14 09:53:52 | 显示全部楼层
假如是特殊特性设备的电流电压显示仪表,最好进行校准,计量所的同志是可以到现场进行校准的,我们刚刚做过。